Добрый день. 1) Есть задача с теплосчетчика ВИС.Т3 получить архивные данные за день/месяц. Используется протокол MODBUS. Согласно документации часовой архив получить удалось. А как получить дневные и месячные данные нигде не описано. Подскажите, пожалуйста, хранятся ли они где-то в памяти устройства? Если да, то как их найти. Либо устройство при запросе вывода на печать или экран рассчитывает показатели используя свое ПО на основании часовых архивов? 2) Еще хотел уточнить о цикличности архива. Когда запись дошла до конечного адреса, то следующий архивный файл перезапишет самую первую? например: запись за 23:00-24:00 9 мая попала в последнюю ячейку памяти. Тогда запись за 00:00-01:00 10 мая попадет в первую ячейку, при этом перезаписав то, что там было до этого. Я правильно понял?
1) В приборе архив - только почасовой. Суточные / месячные ведомости есть результат расчёта на основании данных почасового архива. 2)Да, цикличность архива вы поняли правильно.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист