НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы.
Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика.
Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."


В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИСТ перестает считать после увеличения давления воды
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  ВИСТ перестает считать после увеличения давления воды    

sonar ВИСТ перестает считать после увеличения давления воды

Новенький


Доброго времени суток - заметили такую тендецию что на одном из приборов после увеличения давления воды(и как следствие увеличения проходящего обьема в час).прибор перестает считать.для Ду 50 мм,верхний предел прибора 12 500 м3\час.Выходит что прибор имеет не верный верхний предел измерения обьема поступающей воды?
» 12.5.16 15:02 Профайл

Gering Re: ВИСТ перестает считать после увеличения давления воды

Активист


Для диаметра 50 рекомендуется 40 м.куб. См. Руководство по экслуатации Таблица 6.
» 14.7.16 21:20 Профайл

marketing Re: ВИСТ перестает считать после увеличения давления воды

Общительный


Да, похоже на то, что расход превышает верхний предел. Надо как-то прикинуть реальный расход для выбора подходящего ВП - может, 20, может 40, а то и все 60 м3/ч. И, конечно, согласовать с ресурсоснабжающей организацией, а то как бы не пришлось потом опять перенастраивать. :-?
» 18.7.16 10:26 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.