"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
ВИСТ перестает считать после увеличения давления воды
Новенький
Доброго времени суток - заметили такую тендецию что на одном из приборов после увеличения давления воды(и как следствие увеличения проходящего обьема в час).прибор перестает считать.для Ду 50 мм,верхний предел прибора 12 500 м3\час.Выходит что прибор имеет не верный верхний предел измерения обьема поступающей воды?
Re: ВИСТ перестает считать после увеличения давления воды
Общительный
Да, похоже на то, что расход превышает верхний предел. Надо как-то прикинуть реальный расход для выбора подходящего ВП - может, 20, может 40, а то и все 60 м3/ч. И, конечно, согласовать с ресурсоснабжающей организацией, а то как бы не пришлось потом опять перенастраивать.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44