Тема: Значение параметра Т в колонке | |
sonar |
Значение параметра Т в колонке |
Новенький
|
|
Здравствуйте - у нас прибор показывает неполную наработку часов по отоплению вследсвтвии ошибки,видимо - Т - разность температур меньше минимально допустимой.Т е это значит что температура в трубопроводе несоответсвует тем что запрограммированны в приборе?и поэтому счет наработки приостанавливается? Подобная ошибка есть и по ГВС - там в колонке стоит знак < в результате чего опять таки прибор показывает не полную наработку по часам.Тут причина кроется в том что вода в трубопроводе заходит за минимально допустимые величины,которые запрограммированны в приборе и потому наработка не полная идет по часам? |
|
» 23.10.14 12:43 |
|
|
sonar |
Re: Значение параметра Т в колонке |
Новенький
|
|
1.Знак < в колонке Q(Гккал) 2.Недостача времени приходится на Тпроч.ав 3.а что значит метрологически недопустимой для прибора?Т е что в нем запрограммированно не так?Просто когда нам подают тепло с температурой на уровне 59-60 градусов ,то счетчик начинает считать полный день,как только температура уменьшается(в теплые дни) до 50-47 градусов,то счетчик перестает считать полные сутки |
|
» 29.10.14 11:46 |
|
|
cai2 |
Re: Значение параметра Т в колонке |
Новенький
|
|
Здравствуйте. Интересует похожий вопрос... Вычислитель ТС-200-0-4-2. 1. В отчете отсутствуют знаки "<" и ">" при этом длительность ошибок диапазона расхода: Тмин=18,46ч, а Тмакс=293,49ч. Как такое может быть? 2. Вычислитель правильно рассчитывает объем потребленной энергии только в период Тнар? |
|
» 21.1.15 10:56 |
|
|
Damir |
Re: Значение параметра Т в колонке |
Модератор
|
|
Цитата: cai2 пишет: Здравствуйте. Интересует похожий вопрос... Вычислитель ТС-200-0-4-2. 1. В отчете отсутствуют знаки "<" и ">" при этом длительность ошибок диапазона расхода: Тмин=18,46ч, а Тмакс=293,49ч. Как такое может быть? 2. Вычислитель правильно рассчитывает объем потребленной энергии только в период Тнар?
А общее время какое в этом отчете? Ориентировочно вижу проблему в некорректной работе системы автоматики на объекте. Для более полного анализа надо видеть распечатки, в том числе и почасовые.
-- Сервисная служба НПО "Тепловизор" |
|
» 21.1.15 11:55 |
|
|
cai2 |
Re: Значение параметра Т в колонке |
Новенький
|
|
Цитата:CH пишет: Добрый день. 1. Продемонстрировать отчёт сможете, чтобы не мучиться с наводящими вопросами? ВИСТ1.jpg |
|
» 22.1.15 08:55 |
|
|
cai2 |
Re: Значение параметра Т в колонке |
Новенький
|
|
Вот и у меня сложилось такое мнение... Арендатор, не согласившись с методом пропорциональной оплаты расходов на отопление, установил прибор (принес акт, договор на обслуживание и т.п.) и начал приносить такие отчеты по отоплению (по вентиляции отчеты нормальные). |
|
» 22.1.15 14:38 |
|
|