"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Добрый день, Столкнулся с проблемой понимания коммуникации теплосчетчика ВИСТ с помощью протокола MODBUS. От работодателя достался образ с настройками для деконт А9. По задумке должны считываться следующие параметры 2 расхода 2 температуры и тепло В настройках присутствуют следующие регистры: Нач. регистр MODBUS/ Тип сигнала в ответе 529 / DWORD 531 / DWORD 519 / WORD 520 / WORD 554 / DWORD
Согласно документации с сайта 519 и 520 еще как то подходят для температуры t2, t3, что странно т.к. чтение должно быть с 518. А вот с остальными совсем непонятно. Собственно вопрос в том, с какого потолка они взяты? Может есть еще какая нибудь документация?! P.S. образ работает и выдает корректные значения.
Здравствуйте. Ошибок в документации в этой части я пока не вижу. Попробуем прояснить неясности.
Возможно, в деконте регистры нумеруются не с 0, как принято у нас, а с 1, с чем и связана соответствующая сдвижка номеров температурных регистров. Переход на реальные адреса с логических выполняется вычитанием единицы... Что-нибудь в этом роде, точнее не скажу. Вопрос к деконту.
Значения расходов правильнее читать из регистров, указанных в документации. В регистрах, использованных в вашей теперешней конфигурации, лежат "сырые" необработанные значения, которые совершенно правильные и ничем не отличаются от тех, что можно прочитать согласно документации, если речь об электромагнитных расходомерах (подавляющее большинство приборов). Но если прибор с "вертушками", лучше читать "сглаженные", усреднённые по заданной для вертушки постоянной времени значения из указанных в документации регистров. Возможно, конфигурация настраивалась по устаревшей версии документации, в которой были указаны и первичные регистры. Для электромагнитных приборов, повторюсь, разницы нет и значения в регистрах обоих видов совпадают.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
О как, спасибо, это многое проясняет. А можно ли получить доступ к этой старой документации, т.к. чувствую я не последний раз столкнусь с подобной проблеммой.
Спасибо большое. Теперь вижу явно откуда что берется, кстати судя по всему в старом образе ошибка, т.к. читается с адреса 554 вместо 555 (не сдвинут на 1), полагаю это грозит как минимум потерей старшего разряда числа....