"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Здравствуйте! Нам необходимо, на основе программы Архивист, диспетчеризировать 12 теплосчетчиков ВИС.Т-ТС с интерфейсом RS485 (протокол HydraLink). Общая длина шлейфа RS485 превышает 1000 метров, поэтому думаем заложить повторитель интерфейса MOXA TCC-120I - с ним не возникнет проблем по связи? Какую скорость передачи данных желательно выставить в теплосчетчиках в этом случае? Со стороны компьютера, с точки зрения надежности, что лучше использовать: преобразователь USB в RS485 - MOXA UPORT 1130I или плату RS485 для шины PCI - MOXA CP-132IS ? Спасибо
Здравствуйте. Как покажет себя повторитель заранее не скажешь, только пробовать. Скорость для начала пробуйте 19200, она и так невелика. Интерфейсная плата, разумеется, надёжнее любых USB-переходников.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист