"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."
Возможно ли следующая схема подключения? Два теплосчетчика ВИС.Т (или более) соединены между собой по 485-му интерфесу, и один из них подключен к компьютеру через GSM-модем.
Не до конца понятно, на решение какой именно задачи направлен ваш вопрос, а от этого зависит ответ.
1. Вы хотите через один GSM-модем опрашивать сразу два или более приборов. Тогда GSM-модем следует подключить вместе с приборами к одной RS-485 шине (через адаптер или использовать модем с 485-м интерфейсом). 2. Два прибора опрашиваются локально с некоего компьютера по 485-й шине, а кроме того вам хочется одновременно с этим издалека звонить на один из приборов, для чего GSM-модем подключается к RS-232 прибора. Так не получится*, поскольку прибор работать одновременно по 232-му и 485-му портам не может.
* Как известно, абсолютно безвыходных ситуаций не бывает. Теплосчётчик имеет возможность автоматического переключения на работу через RS-232 по сигналу с 232 разъёма, так что в голову приходит вариант использования сигнала DCD модема для этой цели. Тоесть при установлении соединения модем сам переключает прибор на работу с 232 портом сигналом CD, а после завершения модемной связи опять на 485. Необходима небольшая схема сопряжения.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44