"В котельной Люберецких очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» приборы по учёту тепловой энергии ВИС.Т ЗАО «НПО «Тепловизор» в количестве четырех штук были установлены в 2002 году и используются в настоящее время.Теплосчетчики отвечают заявленным паспортным техническим требованиям, имеют высокую точность, надежность и удобство в эксплуатации."
С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Решили прочитать архивы с ВИС.Т Modbus, столкнулись с проблемой - расчеты нарастающих значений массовых расходов(заголовок архива) не совпадают со значениями массовых расходов в архивных записях(часовые записи).
За время измерения были прочитаны значения: время G0(заголовок архива) dG0(расход за 1 час) 12:00 175024,906250 7,221 11:00 175017,671875 7,238 10:00 175010,437500 7,293
Да, разбирайтесь с float. Значения нарастающего итога 175024,906250 / 175017,671875 / 175010,437500 уже неверны, поскольку в них должно быть столько же значащих разрядов после запятой, как в значениях почасовых записей (3). Разряды с 4 по шестой явно указывают на ошибку преобразования в число с плавающей запятой. Опять же, если float, который вы используете, имеет разрядность 32 бита (точность около 7 разрядов), он не подходит для работы с такими большими числами.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист