 Добрый день!

На предприятии установлено два теплосчетчика ТЭМ - 106. Опрос с данных приборов ведется круглосуточно (каждый час) с помощью программы Архивист почти три года и никаких сбоев не было. Но 18.02.2020 г. в 20.00 при очередном опросе одного из теплосчетчиков появилась надпись "Неверный серийный номер (256001)", второй теплосчетчик опрашивается без проблем. Как с этой проблемой справиться?

 xBocT :

21.2.20 13:36
 Данное сообщение появляется, когда на запрос отвечает теплосчетчик с отличным серийным номером от того что заведен в базу. В скобках указан номер, который "вернул" теплосчетчик.
Скажите, не производилось ли каких операций по перепрограммированию ТЭМ-106? Или замене его на другой прибор?
Еще можно проверить соответствие настроек подключения к прибору.

 Natasha :

21.2.20 13:44
 Цитата:

xBocT пишет:
Данное сообщение появляется, когда на запрос отвечает теплосчетчик с отличным серийным номером от того что заведен в базу. В скобках указан номер, который "вернул" теплосчетчик.
Скажите, не производилось ли каких операций по перепрограммированию ТЭМ-106? Или замене его на другой прибор?
Еще можно проверить соответствие настроек подключения к прибору.



Никаких операций не производилось. Настройки, после появления сообщения, проверялись. Все в норме.

 xBocT :

21.2.20 15:03
 Странно.
Как организовано подключение к т/с (какой канал связи)?

 Natasha :

21.2.20 15:50
 Цитата:

xBocT пишет:
Странно.
Как организовано подключение к т/с (какой канал связи)?


RS 485

 Natasha :

21.2.20 15:56
 Цитата:

Natasha пишет:
Цитата:

xBocT пишет:
Странно.
Как организовано подключение к т/с (какой канал связи)?


RS 485 (преобразователь -МОXA-Nport)

 xBocT :

21.2.20 16:00
 И оба эти т/с ТЭМ-106 подключены к одной RS-485 линии?
СОМ-порт используется на компьютере один для всех т/с?

 Natasha :

25.2.20 11:12
 да один СОМ-порт (COM 1), но разные серийные номера (адреса). Опрос приборов идет поочередно с интервалом в 10 мин.

 xBocT :

25.2.20 11:59
 Серийний номер и сетевой номер - два разных понятия.
Я подозреваю, что у Вас на одну 485 линии подключены два разных прибора с одинаковым сетевым номером. Один из которых это как раз 256001.

 Natasha :

25.2.20 13:12
 Прошу прощение, написала не правильно. Сетевые номера разные.

 Natasha :

25.2.20 14:22
 Имеется теплосчетчик № 265010 при его опросе программа выдает "Неверный серийный номер (265001)".
Для проверки в базу программы ввели теплосчетчик № 2650100 при опросе программа выдала "Неверный серийный номер (265010)" Как такое возможно?

 xBocT :

26.2.20 10:09
 Бррр.... я уже запутался -)
Давайте по порядку с самого начала.
Сколько всего т/с ТЭМ-106 подключено в 485 сеть?
Какие у них бортовые серийные номера и сетевые номера?
Сколько т/с и с какими серийными номерами заведено в базу данных?
Какие на вкладке Подключение введены сетевые номера?

 Natasha :

26.2.20 11:40
 Два теплосчетчика ТЭМ -106 (№ 265010 и № 265011) Подключены по СОМ порту СОМ1. Сетевые номера 10 и 20 соответственно.
В качестве эксперимента в программу ввели не существующий теплосчетчик ТЭМ 106 с № 2650100. При его при опросе программа установила с ним связь, начала чтение данных и потом выдала "Неверный серийный номер (265010)".

Итог на сегодня: Причину нашли и устранили.

Спасибо.

 xBocT :

26.2.20 16:50
 И в чем причина была?

 Natasha :

27.2.20 11:56
 папка архивист - папка Драйвер - папка ТЭМ 106: оставили только ТЭМ106.dll и Readme, а остальное все удалили. Перезапустили Архивист. После этого все заработало.