Форум : Программное обеспечениеНазвание : Нет ответа прибора |
INK : |
22.4.24 14:27 |
Добрый день. Пытаюсь подключиться по RS232/ В логе прибора вижу Следующее:
22.04.2024 14:08:58: >>> Начало сеанса удалённого доступа 22.04.2024 14:08:58: гвс 22.04.2024 14:08:58: Создание канала связи с прибором 22.04.2024 14:08:58: Устройство связи: COM-порт 22.04.2024 14:08:58: Открытие COM3, 9600, 8N1 22.04.2024 14:08:58: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс 22.04.2024 14:08:58: Канал связи успешно создан 22.04.2024 14:08:58: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 22.04.2024 14:08:59: Нет ответа прибора 22.04.2024 14:08:59: Закрытие канала связи с прибором 22.04.2024 14:09:00: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Подскажите пожалуйста куда копать? | |
|
2kon : |
22.4.24 15:14 |
Добрый день. Прибор не ведёт такого логирования. Наверное всё-таки подразумевается лог ДС "Архивист"? | |
|
INK : |
22.4.24 15:16 |
Да, конечно! | |
|
2kon : |
22.4.24 15:24 |
Поддержкой "Архивиста" занимается специалист из отдела диспетчеризации, дождитесь его ответа. А пока не укажете серийный номер прибора, чтобы посмотреть его конфигурацию. | |
|
INK : |
22.4.24 15:34 |
ГВС - 240073, отопление - 240072. Оба прибора показывают одно и то же. Подключение как в Вашем мануале про RS232. USB/RS232(m) - RS232(f)/RS232(f) - RS232(m)/RS232(f) - прибор. | |
|
2kon : |
22.4.24 15:42 |
Вижу некий переходник c USB на RS-232, в руководстве по эксплуатации прибора такая схема подключения не рассматривается. Так как с такими преобразователями возможны потенциальные проблемы или вы используете наш КИТ-01? | |
|
INK : |
22.4.24 15:46 |
В файле AVAdd_VIST_RS232.pdf страница №1. Последний шнурок, который идёт к прибору нуль-модемный кабель (страница №3).
[ Редактировано INK в 22.4.24 15:48 ] | |
|
2kon : |
22.4.24 15:54 |
"Архивист. Съем данных через интерфейс RS-232": Цитата: AVAdd_VIST_RS232.pdf
Теперь понятно, файл относящийся к ДС "Архивист" - это тоже в ведении отдела диспетчеризации. Уточнил для нашего специалиста, что приборы №240072-3 по карте заказа проходят c RS-232 и RS-485 без плат расширения. | |
|
|
2kon : |
23.4.24 12:38 |
INK КИТ-01 прост в использовании: разъём USB в компьютер (ноутбук) и 232 в прибор. Плюс не забыть установить драйвер на компьютере, идёт в комплекте с преобразователем или скачивается с нашего сайта. Всё проще многозвенного подключения указанного вами, USB/RS232(m) - RS232(f)/RS232(f) - RS232(m)/RS232(f), где несложно запутаться с перекрестием. | |
|
INK : |
23.4.24 14:39 |
Завтра забираю. После подключения отпишусь! | |
|
INK : |
24.4.24 14:37 |
Подключил КИТ-ы и все два прибора появились в ДС "Архивист". Спасибо за подсказку! Предлагаю в файл по настройке RS-232 (AVAdd_VIST_RS232.pdf) внести информацию о наличии этого шнурка! Тема закрыта! | |
|