31.1.24 10:48 |
Доброго дня, помогите решить проблему. С теплосчетчика ВИСТ М требуется удаленный сбор данных сбор данных. Цепочка такая: ВИСТ - RS232 - МОХА 5230 – ПК. 1 вариант. МОХА через виртуальный СОМ-порт, настройки МОХА 9600-8-1-None-Enable-None-RS-232 (Baud rate-Data bits-Stop bits-Parity-FIFO-Flow ctrl-Interface), настройки ВИСТ RS-232-9600-N-RTU-1 (Режим УД-Скорость-Четность-Modbas-Сетевой №), и настройки Архивист СОМ-порт-Сетевой №-Порт-Скорость соответственно. Вкладка «Разное» второй бит 02, первый бит 00. Результат – НЕТ ОТВЕТА ОТ ПРИБОРА На вкладке «Разное» менял все варианты первого и второго бита – все равно нет ответа. 2 вариант. МОХА через режим Real COM Mode, в настройках МОХА видим присвоенный СОМ-порт соответствующий порту МОХА. Настройки ВИСТ прежние. В Архивисте меняем соответствующий порт. Результат – НЕТ ОТВЕТА ОТ ПРИБОРА На вкладке «Разное» менял все варианты первого и второго бита – все равно нет ответа. До МОХА связь есть, пинг нормальный. Два прибора на 232 и два прибора на 485, результат одинаков – нет ответа от прибора. По RS-232 через МОХА Uport1150 по месту на ноуте все читается. В чем может быть дело? Нужно брать лицензию и по ТСР настраивать? | |
|
xBocT : |
31.1.24 15:44 |
Первое что приходит в голову - проверьте правильность подключения проводов RS-232 от MOXA до ВИС.Т (конкретно - Rx и Tx) Второе, отключить FIFO в настройках MOXA. | |
|
Kurgan_KIP : |
31.1.24 16:26 |
Цитата: xBocT пишет: Первое что приходит в голову - проверьте правильность подключения проводов RS-232 от MOXA до ВИС.Т (конкретно - Rx и Tx) Второе, отключить FIFO в настройках MOXA.
Провода менял местами, подключал даже напрямую в клеммную коробку со стороны "Модем" - ничего. Отключал/включал FIFO - безрезультатно. | |
|
xBocT : |
2.2.24 13:06 |
Схема с использованием MOXA 5230 в режиме RealCOM рабочая (проверено сейчас на имеющемся у нас оборудовании) Настройки порта (на MOXA) должны соответствовать настройкам на т/с ВИС.Т и в ДС Архивист. Если с т/с получается читать архивы в Архивист при непосредственном подключении, значит интерфейс в порядке. Проверяйте еще раз настройки и правильность подключения от RS-232 т/с до колодки на MOXA 5230, также соответствие выбираемого порта, 5230 2-х портовый преобразователь. Можно попробовать заменить на другой (если имеется) экземпляр 5230 | |
|
Kurgan_KIP : |
2.2.24 13:36 |
Цитата: xBocT пишет: Схема с использованием MOXA 5230 в режиме RealCOM рабочая (проверено сейчас на имеющемся у нас оборудовании) Настройки порта (на MOXA) должны соответствовать настройкам на т/с ВИС.Т и в ДС Архивист. Если с т/с получается читать архивы в Архивист при непосредственном подключении, значит интерфейс в порядке. Проверяйте еще раз настройки и правильность подключения от RS-232 т/с до колодки на MOXA 5230, также соответствие выбираемого порта, 5230 2-х портовый преобразователь. Можно попробовать заменить на другой (если имеется) экземпляр 5230
Спасибо за подсказки. Я подключил еще раз через внутреннею клеммную коробку и заметил там перемычки с описанием, поставил как нарисовано для 232 и все заработало. Прошу прощения за свою невнимательность, не знал что внутри есть эти перемычки. | |
|