Форум : Программное обеспечение

Название : Подключение по Архивист удаленно

 Kurgan_KIP :

31.1.24 10:48
 Доброго дня, помогите решить проблему.
С теплосчетчика ВИСТ М требуется удаленный сбор данных сбор данных. Цепочка такая: ВИСТ - RS232 - МОХА 5230 – ПК.
1 вариант. МОХА через виртуальный СОМ-порт, настройки МОХА 9600-8-1-None-Enable-None-RS-232 (Baud rate-Data bits-Stop bits-Parity-FIFO-Flow ctrl-Interface), настройки ВИСТ RS-232-9600-N-RTU-1 (Режим УД-Скорость-Четность-Modbas-Сетевой №), и настройки Архивист СОМ-порт-Сетевой №-Порт-Скорость соответственно. Вкладка «Разное» второй бит 02, первый бит 00.
Результат – НЕТ ОТВЕТА ОТ ПРИБОРА
На вкладке «Разное» менял все варианты первого и второго бита – все равно нет ответа.
2 вариант. МОХА через режим Real COM Mode, в настройках МОХА видим присвоенный СОМ-порт соответствующий порту МОХА. Настройки ВИСТ прежние. В Архивисте меняем соответствующий порт.
Результат – НЕТ ОТВЕТА ОТ ПРИБОРА
На вкладке «Разное» менял все варианты первого и второго бита – все равно нет ответа.
До МОХА связь есть, пинг нормальный. Два прибора на 232 и два прибора на 485, результат одинаков – нет ответа от прибора. По RS-232 через МОХА Uport1150 по месту на ноуте все читается.
В чем может быть дело? Нужно брать лицензию и по ТСР настраивать?

 xBocT :

31.1.24 15:44
 Первое что приходит в голову - проверьте правильность подключения проводов RS-232 от MOXA до ВИС.Т (конкретно - Rx и Tx)
Второе, отключить FIFO в настройках MOXA.

 Kurgan_KIP :

31.1.24 16:26
 Цитата:

xBocT пишет:
Первое что приходит в голову - проверьте правильность подключения проводов RS-232 от MOXA до ВИС.Т (конкретно - Rx и Tx)
Второе, отключить FIFO в настройках MOXA.




Провода менял местами, подключал даже напрямую в клеммную коробку со стороны "Модем" - ничего.
Отключал/включал FIFO - безрезультатно.

 xBocT :

2.2.24 13:06
 Схема с использованием MOXA 5230 в режиме RealCOM рабочая (проверено сейчас на имеющемся у нас оборудовании)
Настройки порта (на MOXA) должны соответствовать настройкам на т/с ВИС.Т и в ДС Архивист.
Если с т/с получается читать архивы в Архивист при непосредственном подключении, значит интерфейс в порядке.
Проверяйте еще раз настройки и правильность подключения от RS-232 т/с до колодки на MOXA 5230, также соответствие выбираемого порта, 5230 2-х портовый преобразователь.
Можно попробовать заменить на другой (если имеется) экземпляр 5230

 Kurgan_KIP :

2.2.24 13:36
 Цитата:

xBocT пишет:
Схема с использованием MOXA 5230 в режиме RealCOM рабочая (проверено сейчас на имеющемся у нас оборудовании)
Настройки порта (на MOXA) должны соответствовать настройкам на т/с ВИС.Т и в ДС Архивист.
Если с т/с получается читать архивы в Архивист при непосредственном подключении, значит интерфейс в порядке.
Проверяйте еще раз настройки и правильность подключения от RS-232 т/с до колодки на MOXA 5230, также соответствие выбираемого порта, 5230 2-х портовый преобразователь.
Можно попробовать заменить на другой (если имеется) экземпляр 5230



Спасибо за подсказки. Я подключил еще раз через внутреннею клеммную коробку и заметил там перемычки с описанием, поставил как нарисовано для 232 и все заработало. Прошу прощения за свою невнимательность, не знал что внутри есть эти перемычки.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=830&forum=2