edemine : |
13.3.23 13:23 |
Здравствуйте!
В мануале "ТЕПЛОСЧЕТЧИК ВИС.Т ВАУМ.407312.114 РЭI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ", в п. 1.2.2.1.(б) указано, что теплосчетчик выполняет "регистрацию в архивах глубиной не менее трех лет среднечасовых, суточных и месячных значений параметров по подпунктам..."
В том же мануале, на стр. 30, в п. 2.3.1 указано: "Емкость архива может быть выбрана в пределах от 1 до 45 суток"
В том же мануале, на стр. 40, в 1м абзаце указано: "... а также каждый час при записи очередных значений в архив текущего виртуального прибора."
Вместе с тем в мануале "ВИС.Т-НС, протокол MODBUS" на стр. 15, в верхней части указано: "Номер записи в архивном файле теплосистемы (0 .. 2376)", а на этой же странице, ниже, в описании заголовка архивного файла, указано в 5м байте "Частота занесения данных (почасовая запись)"
Т.О., прямое или косвенное упоминание глубины архива присутствует в 2х документах, минимум в пяти местах. Указывается глубина архива не менее 3х лет, до 45 суток, почасовая запись с количеством записей до 2376, что соответствует 99 суткам.
Как все это совместить? Сколько же все-таки: 3года, 99 суток или 45 суток? Какова в итоге по умолчанию периодичность архивных записей? И можно ли ее менять?
Прошу пояснить или указать место, где это разъясняется. | |
|
2kon : |
13.3.23 20:05 |
А ведь есть ещё РЭ ВАУМ.407312.114 часть 2, касающееся вычислителя ВИС.Т.Мини, в нём вообще глубина архива неограничена. Для приборов на основе вычислителя ВИС.Т-HC данные сохраняемые годами относятся к модификации с архиватором. Базовый прибор оперирует сутками, но так как прибор может включать в себя до трёх независимых систем, то глубина архива непостоянна. Почему так сложно интересуетесь вы, очень просто - приборы выпускаются уже третье десятилетие и вынуждены подстраиваться под изменяющиеся требования. А сертифицировать новое описание типа накладно и хлопотно. | |
|