Добрый день!
В readme к драйверу указано: Цитата: "Ручной" режим задания модели исполнения прибора: ВНИМАНИЕ! Задание неправильного типа может привести как к некорректной интерпретации архивных данных так и к невозможности получения их с прибора.
Именно по этому Вы и получаете "разные отчеты".
В Вашем случае эти настройки вообще не надо трогать. Они для "совсем древних" приборов SA-94 (выпуска еще 90х годов). Оставьте все "по нулям". Архив ранее считанный в ДС Архивист надо будет "очистить" (проще всего это сделать - удалить прибор, отметив галочку "Удалить архивные данные" и завести заново)
Я не знаю КАК работает связка SA-94 и РПТ-А (вернее как работает РПТ-А, по сути это устройство, которое читает с прибора архив и позволяет его выводить на принтер, а вот КАК оно интерпретирует данные с архива прибора - вопрос к производителю этого устройства). Вы, кстати, приложили бы для ознакомления протокол распечатанный с РПТ-А.
Для проверки корректности отображения ДС Архивист протокола с приборов, мы сравниваем с протоколом получаемым при помощи программы от производителя - AswegaM. Попробуйте считать и сформировать протоколы этим ПО, а также при помощи ДС Архивист (НЕ выставляя никаких значений в "Дополнительных настройках") |