Форум : Программное обеспечениеНазвание : про настройки таки mc35i |
mobilandr : |
28.3.09 22:38 |
Веселюсь. Есть три модема - два siemensa mc35i и один sonyeric gm29 и ещё "кучка" в шкафах "б..." - там тож 35. Один из 35 был давно подключен к компу и уверенно общался с gm29 и с "б..." стал общаться замечательно. Отлично включается и работает "дистанционное управление" в Архивисте! Другой был без дела. Вот я его решил подключить или к компу или к ВИС.Ту какому-нибудь. Почитал тут про настройки и в modem.txt тож. Сделал вывод что без спец настройки модем должен запуститься в качестве опрашивающего. Опросил - получил соответствие с выложенным на форуме профилем, который в свою очередь абсолютно соответствовал работающему другому mc35(только везде 115200-работает же). Драйвер установлен MC35 Modem (GPRS) ver. 1.2.0.0. ACTIVE PROFILE: E0 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000 +CBST: 7,0,1 +CRLP: 61,61,78,6 +CR: 0 +FCLASS: 0 +CRC: 0 +CMGF: 0 +CNMI: 0,0,0,0,1 +ILRR: 0 +IPR: 115200 +CMEE: 0 ^SMGO: 0,1 +CSMS: 0,1,1,1 ^SACM: 0,"000000","000000" ^SCKS: 0,1 ^SSET: 0 +CREG: 0,1 +CLIP: 0,2 +CAOC: 0 +COPS: 0,0,"Beeline" +CGSMS: 3 Подключил - диод режим не меняет, 3-4 сек висит трубка на приборе далее несущая не обнаружена. Скорости выставлены, карты везде МТС(и БиЛайн втыкал как видно). Это принципиально? Пробовал с разных компов и с разными, вплоть до последней, версиями Архивиста. Модем начинает работать только когда в него ставишь симку с рабочего... Профиль что весь там? При этом и как передающий и как принимающий тож(при соответствующих изменениях с симкой из gm29). Я так понял что актив профиль не все настройки отображает - есть что то скрытое. Ещё не понятно почему при входе в hiper terminal я не вижу своих команд до подачи команды at&f, из ваших описаний получается что должен видеть, у меня только ок выскакивает. Может модем кем то "леченный" был, но ведь при замене симки с рабочего прекрасно запускается. Подскажите неопытному. 444 страницы из MC35i AT Command Set на английском осилю не скоро :) Ещё видел народ выкладывает лог подключения, где его взять? | |
|
CH : |
29.3.09 00:42 |
По (некоему) порядку:
В настройке MC35 по умолчанию действительно отключено эхо вводимых команд (E0). Не критично.
На симке никаких настроек модема не хранится, но есть настройки, привязанные к конкретной симке и сбрасывающиеся при её замене. Единственная интересная из них +CSNS, позволяющая считать все звонки без идентификатора например модемными (и соответственно отвечать на них), что позволяет организовать подключение с проводного модема из городской сети.
Если при замене сим-карты всё начинает работать, дело может быть только в самой сим-карте, то есть списке активированных услуг. Проверьте, поддерживает ли передачу данных тарифный план этой симки и/или не нужно ли дополнительно включить у провайдера соответствующую услугу (какой-нибудь "Мобильный офис" и пр.). | |
|
mobilandr : |
29.3.09 14:33 |
Благодарю за оперативный ответ. Удивительно, но факт - после активации "Мобильного офиса" всё заработало. С логом разобрался:
29.03.09 13:02:34: >>> Начало сеанса удалённого доступа 29.03.09 13:02:34: *** 29.03.09 13:02:34: Создание канала связи с прибором 29.03.09 13:02:34: Устройство связи: Модем 29.03.09 13:02:34: Открытие COM1, 115200, 8N1 29.03.09 13:02:36: Инициализация модема: ATS7=60\Q3 29.03.09 13:02:36: Модем OK 29.03.09 13:02:36: Набор номера: ATD+7916******* 29.03.09 13:02:57: Модем CONNECT 29.03.09 13:02:57: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс 29.03.09 13:02:57: Канал связи успешно создан 29.03.09 13:02:57: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 29.03.09 13:02:59: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 29.03.09 13:02:59: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 29.03.09 13:03:00: Запрос обновлённых спецификаций прибора 29.03.09 13:03:11: Получены обновлённые спецификации прибора 29.03.09 13:03:11: Запрос текущего времени часов прибора 29.03.09 13:03:12: Запрос маски измеряемых параметров 29.03.09 13:03:13: Чтение значений текущих измеряемых параметров 29.03.09 13:03:34: Чтение накопителей нарастающего итога 29.03.09 13:03:48: Обнаружено обновление архивных данных, переключение в режим передачи архива 29.03.09 13:03:48: Получение размера архивной записи 29.03.09 13:03:49: Приём архива... 29.03.09 13:07:55: Ошибка чтения архивной записи 29.03.09 13:07:55: Закрытие канала связи с прибором 29.03.09 13:07:59: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой Вопрос зачем господа устанавливающие шкафы "б..." в настройках Modbus ставят RTU. Полагаю из-за этого и рвётся связь. При RTU+ и ASCII как то увереннее получается. А вообще заметил что на старых приборах без Modbus передача осуществляется значительно шустрее. Похоже что с симки билайна к мтс на другом конце вообще не получится...(на билайне активировано всё тож) Спасибо - главное вообще завелось, дальше настроим потихоньку. P.S. Ещё б по gprs их связать | |
|
CH : |
29.3.09 15:20 |
А кто вообще ставит эти шкафы - наши установщики? Настройкой Modbus видимо просто не занимаются, RTU это режим по умолчанию и да, он плохо подходит для GSM-подключения. Надёжнее всего ASCII. GPRS постоянно в планах, но сейчас у нас режим полного благоприятствования другому проекту, который нужно довести в кратчайшие сроки. Скорее всего только после его завершения можно будет вернуться к GPRS. Кстати, это неминуемо потребует замены модемов. | |
|
mobilandr : |
29.3.09 20:10 |
Главное чтоб все поняли друг друга. Встроенным должен быть именно gprs модем. Кто ставит шкафы уже предлогает таковой для ВИС.Тов. Раз уж это стало обязаловкой... | |
|
mobilandr : |
30.3.09 12:33 |
Вот ещё интересное замечание. При подключении к приборам с Modbus отказывается работать дистанционное управление(пробовал при всех вариантах режимов Modbus и на разных скоростях). При установке в приборе с Modbus ASCII-режима к нему отказывается подключаться адаптер переноса данных по Courier. В приборах более ранних версий без Modbus таких проблем не замечено. | |
|
CH : |
30.3.09 13:42 |
Да ничего интересного! Дистанционное управление действительно не работает по модбасу и ничего здесь не поделать. А modbus-ascii не реализован в программе для АПД, так что тоже ничего удивительного. | |
|
mobilandr : |
27.6.09 23:16 |
[ Редактировано mobilandr в 28.6.09 22:12 ] | |
|