Форум : Программное обеспечениеНазвание : Nport 5230 и два ВИС.Т-НС |
mart86 : |
13.1.19 09:02 |
Добрый день! Потребовалось обновить Архивист для выгрузки XML, до этого на старой версии все было подключено через TCP-IP, но в новой версии этого нету. Вопрос: возможно ли подключить через NPort 5230 два ВИС.Т-НС через виртуальные COM-Port? При попытке получилось связаться лишь с одним из них, но информация в протоколе не отображается совсем, хотя удаленное управление работает, а со вторым вовсе не получилось связаться. ОС Windows 8.1 x64
[ Редактировано mart86 в 13.1.19 09:05 ] | |
|
itgodz : |
14.1.19 14:52 |
Режим работы виртуального COM-порта не отличается от режима работы обычного COM-порта, в вашем случае оба порта должны работать если корректно подключены. Информация в протоколе не отображается, считывание прошло быстро? Стоит ли у вас галочка "Читать архивные данные " во вкладке "Режим опроса", в "Свойствах прибора"? | |
|
mart86 : |
21.1.19 10:28 |
Спасибо все получилось, просто нужно было выставить на втором счетчике RS485 на два провода и соответственно в программе для NTport. И выгрузка заработала, галочка на архивных данных не стояла. | |
|