Форум : Программное обеспечениеНазвание : Учет ошибок в Архивисте |
Rias : |
10.7.18 14:53 |
Добрый день!
А подскажите пожалуйста, по какому принципу отображаются разные ошибки в случае их наложения в отчетах Архивиста? К примеру, tdt и расход меньше минимального? Если их просто просуммировать, то в отчете ведь получится суммарное время больше отчетного периода (за 30 дней, к примеру, tdt было 10 часов, прочие аварии - 15 часов, но из них 5 часов совпало с tdt и 700 часов нормальной работы. Всего будет время ошибок будет 700+10+15 или 700+10+10 или 700+5+15?)
[ Редактировано Rias в 10.7.18 15:02 ] | |
|
xBocT : |
10.7.18 15:18 |
Величина счетчика времени, проведенного прибором в состоянии ошибки, берется непосредственно из данных архива теплосчетчика, в случае если т/с фиксирует такие величины (не все приборы ведут отдельные счетчики времени по ошибкам). Единственная величина, формируемая ДС Архивист в процессе вывода печатного протокола - "Прочие аварии". Она равно разности между временем отчетного периода (Тотч.пер) и суммой всех счетчиков времени, которые ведет прибор (Тнар, Tdt, Tmin, Tmax ...), опять же повторюсь, в случае если прибор ведет такие счетчики. Конкретно КАК прибор ведет учет времени, проведенного в состоянии определенной ошибки (и как он поступает в случае фиксирования двух ошибок одновременно), наверное надо смотреть в Руководстве на конкретный прибор (или задать вопрос производителю). | |
|
Rias : |
10.7.18 17:47 |
То есть, возможна ситуация, когда будет 730 часов, к примеру, и тогда будет сформировано отрицательное время "прочих аварий"? Цитата: xBocT пишет: Величина счетчика времени, проведенного прибором в состоянии ошибки, берется непосредственно из данных архива теплосчетчика, в случае если т/с фиксирует такие величины (не все приборы ведут отдельные счетчики времени по ошибкам). Единственная величина, формируемая ДС Архивист в процессе вывода печатного протокола - "Прочие аварии". Она равно разности между временем отчетного периода (Тотч.пер) и суммой всех счетчиков времени, которые ведет прибор (Тнар, Tdt, Tmin, Tmax ...), опять же повторюсь, в случае если прибор ведет такие счетчики. Конкретно КАК прибор ведет учет времени, проведенного в состоянии определенной ошибки (и как он поступает в случае фиксирования двух ошибок одновременно), наверное надо смотреть в Руководстве на конкретный прибор (или задать вопрос производителю).
| |
|
CH : |
10.7.18 18:11 |
Здравствуйте. Нет, подобной ситуации возникнуть не может, поскольку прибор при учёте времён нештатных ситуаций принимает во внимание их приоритетность по отношению друг к другу. То есть сколько бы не было одновременно действующих НС, увеличиваться будет только счётчик времени самой приоритетной из них (сам факт возникновения любой НС фиксируется независимо и от приоритености не зависит). | |
|
Rias : |
11.7.18 12:00 |
Спасибо большое! А как определяется приоритетность нештатных ситуаций? CH Цитата: Нет, подобной ситуации возникнуть не может, поскольку прибор при учёте времён нештатных ситуаций принимает во внимание их приоритетность по отношению друг к другу. То есть сколько бы не было одновременно действующих НС, увеличиваться будет только счётчик времени самой приоритетной из них (сам факт возникновения любой НС фиксируется независимо и от приоритености не зависит).
| |
|
CH : |
11.7.18 18:36 |
От большего к меньшему: V > max, dt < min, V < min. Но это всё старые приборы, в новых эти приоритеты без надобности. В соответствии с новыми правилами, ошибки по величине расхода (< min, > max) не являются критическими и остановку счёта не вызывают. Времена учитываются чтобы знать, не провёл ли прибор в этих состояниях более 50% времени, в каковом случае расчёты следует вести не по приборным данным. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы