Форум : Программное обеспечениеНазвание : ВИС.Т-НС - Потеряно IP-соединение |
Mib1001 : |
19.10.16 14:01 |
Добрый день! Стоит ВИС.Т-НС, работает три года, читаем данные Архивистом через ethernet. Вчера пришел товарищ из ГУИС, подключил компьютер к счетчику через RS-232 и через Lexx считал данные. При этом изменил настройки RS-232 на счетчике - сменил скорость на 9600 и не восстановил настройки. После этого Архивист начал выдавать сообщение - "Потеряно IP-соединение", а в журнале написал такое: 19.10.2016 00:35:25: >>> Начало сеанса удалённого доступа 19.10.2016 00:35:25: Дом Х 19.10.2016 00:35:25: Создание канала связи с прибором 19.10.2016 00:35:25: Устройство связи: TCP/IP 19.10.2016 00:35:25: Подключение к 192.168.ХХХ.ХХХ:ХХХ 19.10.2016 00:35:25: TCP-подключение установлено 19.10.2016 00:35:25: Канал связи успешно создан 19.10.2016 00:35:25: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 19.10.2016 00:35:25: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 19.10.2016 00:35:25: Нет ответа прибора 19.10.2016 00:35:25: Потеряно IP-соединение 19.10.2016 00:35:25: Закрытие канала связи с прибором 19.10.2016 00:35:25: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой Вызвали товарища, который менял настройки - он восстановил скорость 19200. Проверили настройки через TCPCFG - все ОК. Но проблема не ушла - Архивист по прежнему пишет "Потеряно IP-соединение". В чем затык, как восстановить нормальную работу Архивиста? При необходимости могу дать удаленный доступ к Архивисту по RDP. Алексей | |
|
CH : |
19.10.16 14:11 |
Здравствуйте. Кроме скорости 19200, проверьте, что и другие связные настройки прибора имеют правильные значения: Опция, 19200E, RTU+ (предполагая, что у вас прибор со встроенным Ethernet-адаптером и протоколом Modbus). | |
|
Mib1001 : |
19.10.16 14:12 |
Цитата: CH пишет: Здравствуйте. Кроме скорости 19200, проверьте, что и другие связные настройки прибора имеют правильные значения: Опция, 19200E, RTU+
Проверили, настройки именно такие | |
|
CH : |
19.10.16 14:23 |
Хм. Как выглядит последний лог обращения к прибору, полностью аналогично приведённому в первом сообщении? Mib1001 Цитата: 19.10.2016 00:35:25: Подключение к 192.168.ХХХ.ХХХ:ХХХ 19.10.2016 00:35:25: TCP-подключение установлено 19.10.2016 00:35:25: Канал связи успешно создан 19.10.2016 00:35:25: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 19.10.2016 00:35:25: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 19.10.2016 00:35:25: Нет ответа прибора 19.10.2016 00:35:25: Потеряно IP-соединение
В этом случае или настройки приборавсё-таки не совсем те, или аппаратная неисправность между Ethernet-адаптером и прибором (интерфейс RS-485 погорел, к примеру). | |
|
Mib1001 : |
19.10.16 14:30 |
Приведенный журнал - последний. Архивист больше ничего не пишет в журнал. Пробовал перезапускать Архивист, компьютер. Перезапустил счетчик - все едино. В журнале Архивиста - пусто, ошибка - та же. | |
|
Mib1001 : |
19.10.16 14:32 |
Сам счетчик пингуется, утилита TCPCFG его видит, читает конфигурацию. Но утилита HcDa выдает ошибку при попытке прочитать данные со счетчика. | |
|
Mib1001 : |
19.10.16 15:58 |
А в настройках счетчика надо указывать RS-232, или RS-485 (ethernet встроенный)? | |
|
Mib1001 : |
19.10.16 20:38 |
Разобрались! В настройках счетчика (на панели) надо было выставить - RS-485. И все заработало! Вопрос закрыт. | |
|
CH : |
20.10.16 09:59 |
Mib1001 Цитата: надо было выставить - RS-485
или
CH Цитата: Опция
как я ранее указал, что в данном случае практически равноценно. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=505&forum=2
|