Форум : Программное обеспечениеНазвание : Уточнение протокола обмена с теплосчетчиком ВИС.Т |
DenisKir : |
28.7.16 09:59 |
Добрый день! Мы получили задание на разработку ПО для работы с теплосчетчиками ВИС.Т. На объектах установлены теплосчетчики со следующими версиями ПО: HC-A-2.37, HC-A-2.22. Ранее нами было разработано ПО для теплосчетчика ВИС.Т с версией ПО HC-A-2.49. При разработке был использован протокол обмена HydraLink v 1.03 Rev. 15.2.2010. Уточните пожалуйста: - в чем отличие версии ПО HC-A-2.49 от выше указанных (HC-A-2.37, HC-A-2.22). Есть ли отличия в протоколе обмена, наборе и структуре параметров, архивах теплосчетчика; - есть ли изменения в протоколе; | |
|
CH : |
28.7.16 11:45 |
Здравствуйте. Все эти версии ПО теплосчётчика полностью совместимы по протоколу обмена и доступным с его использованием параметрам. Изменения ПО, написанного для работы с версией HC-A-2.49, не требуется. | |
|
DenisKir : |
28.7.16 12:18 |
Большое спасибо за уточнение! | |
|