Форум : Программное обеспечениеНазвание : Удаленное подключение к модему МТ9 |
SergeyV : |
20.8.15 11:53 |
Здравствуйте. У меня проблема в подключении к модему МТ9 через tcp- подключение. ip адрес модема действительный, пингуется. Закачка данных с прибора происходит. Ввожу следующие настройки во вкладке "ip адреса" программы MtCfg v.1.08.2
свой ip адрес : ТСР порт 1590: Набор функций 32
Пытаюсь затем настроить подключение через TCP/IP - ip модема, номер порта 1590 - "Ошибка подключения к удаленному модему." Если настроить через тот же порт, что и прибор - "Нет ответа модема".
Посоветуйте что-нибудь. | |
|
SergeyV : |
27.8.15 08:18 |
Решил проблему следующим образом - включил режим отладки AT+DBG=1; попробовал достучаться через TCP-подключение (основной порт), записал ip входящего соединения во вкладку ip - адреса. Перезагрузил, проверил - все работает. Не забыть выключить режим отладки. | |
|
CH : |
7.9.15 11:12 |
Здравствуйте. Честно вам скажу, так до конца и не понял, чего вы хотели добиться, что делали, и что получилось в результате. Как-то потолковее что ли в следующий раз указывайте, кто/куда/в каких режимах должен подключаться... | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=431&forum=2
|