Название : Вопрос по протоколам учета тепловой энергии

 SinitsynMaksim :

2.4.15 12:30
 Доброго времени суток, предполагаю что вопрос к програмистам.
Вопрос таков:
При появлении ошибок (например расход ниже нижнего (< параметр < min) во всех колонках появляются прочерки. По расходу и теплу ясно там недостоверные показания, но почему пропадают данные по температурным датчикам ?

Вычислитель ТС-201-0-2-1-ЕТ

 CH :

2.4.15 12:41
 Здравствуйте.
Потому что температуры нынче в моде не средние, а средневзвешенные, то есть в отсутствие расхода и температура как бы отсутствует - её нечем взвешивать.

 SinitsynMaksim :

2.4.15 12:56
 Спасибо, видимо по этой же причине появляюся прочерки при перепаде температур ниже нижнего (T delta_t<min), поскольку "нечего взвешивать" ?


[ Редактировано SinitsynMaksim в 2.4.15 14:02 ]

 CH :

2.4.15 13:42
 Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур, поскольку тепловая энергия в строке "итого" отчёта должна соответствовать массам и температурам в этой же строке. Для проверки сходимости можно подставить итоговые значения масс и температур в формулу расчёта тепловой энергии.

 SinitsynMaksim :

2.4.15 13:53
 "Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур" - ответ исчерпывающий, это то что мне необходимо было узнать. Еще раз спасибо.