Форум : Программное обеспечениеНазвание : опрос вист |
oleiiika : |
31.1.15 15:52 |
Не могу опросить прибор вист через архивист настройки на модеме IRZ ATM2-232 скорость 9600 8 1 все остальное выкл
на приборе 9600n сет. адрес 1 rtu включено
кабель с распайкой 2-3 3-2 5-5
что может быть не так? уже всю голову сломал | |
|
2kon : |
2.2.15 20:07 |
oleiiika Цитата: Не могу опросить прибор вист через архивист настройки на модеме IRZ ATM2-232
Не являясь специалистом по модемам и 'Архивисту', могу дать общие рекомендации. Проверить режим удалённого доступа (УД) в настройках прибора. Т.к. судя по добавке -232 модем работает по интерфейсу RS-232, то в настройках прибора тоже должен быть включен этот режим. Следующее, прибор настроен на режим передачи 8-N-1, проверить что в модеме чётность выключена (N). Дополнительно, вместо RTU в настройках прибора лучше выставить RTU+ и естественно кабель должен быть подключен к приборному разъёму 'Модем'. | |
|
CH : |
3.2.15 13:29 |
Так, сходу - кабель неверный. Модемные устройства (DCE) подключаются параллельным кабелем 2-2, 3-3, 5-5. Схема д.б. приведена в руководстве. Если есть возможность, перед переходом на модемную связь проверьте возможность считывания данных с прибора напрямую, подключив к нему ноутбук. | |
|
oleiiika : |
3.2.15 13:38 |
Спасибо большое. Разобрались в чем дело. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=395&forum=2
|