 aitax :

27.2.14 17:55
 Приветствую.
Пользуемся Архивистом(v1.15.3) для снятия показаний с теплосчетчиков. Все работало отлично, пока не возникла ошибка при импорте данных от одного из счетчиков в базу.
Ошибка "CNV: Данные обработаны не полностью(2)".
Какие возможны варианты решения этой проблемы?
Могу скинуть проблемный файл со счетчика.

 CH :

27.2.14 19:25
 Здравствуйте.
Я так понимаю, речь идёт об импорте данных с АПД и прибор, вероятно, ВИСТ?
В файле обнаружена испорченная архивняя запись (ошибка CRC). Возможно, порча произошла при чтении данных адаптером с прибора. Могу посоветовать ещё раз перечитать данные с прибора, чтобы уточнить, где именно возникла ошибка.

 aitax :

28.2.14 09:05
 Цитата:

CH пишет:
Здравствуйте.
Я так понимаю, речь идёт об импорте данных с АПД и прибор, вероятно, ВИСТ?
В файле обнаружена испорченная архивняя запись (ошибка CRC). Возможно, порча произошла при чтении данных адаптером с прибора. Могу посоветовать ещё раз перечитать данные с прибора, чтобы уточнить, где именно возникла ошибка.


Прибор АПД-02, после снятия показаний этим прибором со счетчиков, сливаем данные через "Архивист АПД импорт" в процессе чтения/переноса данных в базу возникает эта ошибка. Повторно проводили снятие данных со счетчика предварительно очистив файлы в папке /COURIER на приборе.
Результат тот же.

 xBocT :

28.2.14 10:08
 Да, было бы неплохо если бы Вы предоставили сбойный файл архива с АПД на почту.

 aitax :

28.2.14 10:24
 Цитата:

xBocT пишет:
Да, было бы неплохо если бы Вы предоставили сбойный файл архива с АПД на почту.

Файл скинул Вам на почту.
Модель счетчика с которого сливаем данные ВИСТ.Т ТС 200-0-2-1

[ Редактировано aitax в 28.2.14 10:24 ]

 xBocT :

28.2.14 15:13
 Скорее всего что-то с теплосчетчиком. Я бы рекомендовал обратиться в нашу Службу Сервиса для диагностики и ремонта прибора.