Форум : Программное обеспечениеНазвание : Проблема со связью с ВИС.Т |
Vladimir968 : |
30.5.13 15:03 |
Добрый день! Помогите решить проблему. Имеется ВИС.Т-НС подключенный через Ethernet. При опросе прибора Архивист выдает сообщение "Ошибка при получении спецификаций прибора". ВИС.Т настроен: Режим УД - опция, скорость 9600N, Modbus RTU, адрес 1. Такие же настройки выполнены через TcpCfg. Увеличение таймаутов и количества попыток опроса не помогло. | |
|
CH : |
31.5.13 15:05 |
Приветствую.
Я бы посоветовал использовать скорость 19200 (зачем зря замедлять обмен данными?) и настройку протокола Modbus в приборе RTU+. | |
|
Vladimir968 : |
3.6.13 07:43 |
Большое спасибо! Заработало. | |
|