Форум : Программное обеспечениеНазвание : Обрыв связи после соединения |
mcsim : |
9.11.12 16:00 |
Проблема с архивистом. При попытке опросе приборов ТЭМ-106 и ВКТ-7 происходит набор номера, соеднение. После чего программа связь разрывает, однако модем продолжает оставаться на соединении. Другими программами ВКТ7Eazy и ТЭМ 10х все опрашивается нормально. Установлен модем IRZ52, драйвер установлен для стандартного модема 9600 bps, операционная система windowsXP. Чтотакое может быть. На другом компьютере с аналогичными настройками опрос происходит нормально.
2.11.2012 16:15:15: >>> Начало сеанса удалённого доступа 2.11.2012 16:15:15: Городок 2.11.2012 16:15:15: Создание канала связи с прибором 2.11.2012 16:15:15: Устройство связи: Модем 2.11.2012 16:15:15: Открытие COM2, 9600, 8N1 2.11.2012 16:15:17: Инициализация модема: AT 2.11.2012 16:15:17: Модем OK 2.11.2012 16:15:17: Набор номера: ATDT89106945535 2.11.2012 16:15:43: Модем CONNECT 2.11.2012 16:15:48: Ошибка создания канала связи 2.11.2012 16:15:48: Несущая потеряна 2.11.2012 16:15:48: Закрытие канала связи с прибором 2.11.2012 16:15:48: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой | |
|
CH : |
12.11.12 09:06 |
Либо линия DCD не распаяна в кабеле, которым модем подключен к компьютеру, либо модем по какой-то причине (напр неисправность) после установления соединения не выставляет сигнал на линии DCD. В пользу версии о неполноценном кабеле говорит и отсутствие разрыва связи после ошибки - возможно сигнал DTR также не распаян. Для подключения модема необходимо использовать полноценный модемный кабель со всеми стандартными сигнальными линиями. | |
|
mcsim : |
15.11.12 16:16 |
Версия оказалась верна, с заменой кабеля проблема решилась.Спасибо. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы