К рабочему месту на котором установлен Архивист подключен модем MC35, настроенный на скорость 19200. Настройки COM-порта 19200 8N1. При попытке опросить прибор посредством CSD-канала, Архивист практически сразу же выдает "ошибка настройки COM-порта". С какой стороны подходить к проблеме? | |
|
CH : |
19.1.12 23:26 |
Включить лог драйвера, если ещё не включен и посмотреть, какой порт и на какую такую скорость/режим пытается настроить Архивист, что у него это не получается.
Настройки COM-порта по умолчанию не имеют отношения к работе с модемом (если вы имели ввиду именно их, а не настройку скорости драйвера модема, см. дальше). Архивист использует параметры, сообщаемые драйвером модема, начиная с номера порта. Они тоже доступны для изменения через контрольную панель: Телефон и модем - Модемы - Ваш модем - Свойства - Модем. Я уже устал рекомендовать ставить на компьютер-опросчик модем с настройками по умолчанию (разве стандартная скорость для MC35 19200?) и соответствующий драйвер. | |
|
feniksapatit : |
20.1.12 16:30 |
Долго и нудно разбирался, получается Архивист конфликтует с драйвером контроллера com-порта, переставил на другую машину заработало, но как-то уж больно медленно. С ВКТ-7 за час снял 50% потом потерял соединение и ничего не сохранил. Можно ли каким-либо образом ускорить процесс съема показаний по CSD-каналу? | |
|
CH : |
20.1.12 17:26 |
Цитата: конфликтует с драйвером контроллера com-порта
Это что-то новое. Значит с ним должна конфликтовать и сама операционная система.
ВКТ-7 самый медленный из поддерживаемых приборов. Архивист работает только с почасовым архивом, соответственно уменьшить объём данных путём обработки посуточного невозможно. Единственный вариант - ограничить глубину чтения архива, вручную задав граничную дату. | |
|