Форум : Программное обеспечениеНазвание : Ошибка инициализации журнала событий |
lviodik : |
17.9.11 17:17 |
После обновления Архивиста с версии 1.12.2 до версии 1.13.2, при запуске выскакивает сообщение: "Ошибка инициализации журнала событий. Работа программы Архивист невозможна!" В процессе обновления было сообщение что необходимо преобразовать архивные данные, для этого нужно указать источник данных используемый программой. В разделе файловый источник я не понял что нужно указать и выбрал папку Devices в папке Архивиста. В разделе источник данных компьютера выбрал SQLEXPRESS. Вобщем Архивист теперь не запускается. Пробовал переустановить - эффект тот же. Скажите пожалуйста как выйти из данного положения? Как преобразовать базу данных? Есть идея выгрузить архив с данными переустановить Архивист с нуля, а потом добавить архивные данные, но проблема в том, что я не знаю в какой папке они находятся и как их потом импортировать. | |
|
CH : |
17.9.11 23:41 |
Следует поступить так: - Исправить в ветке реестра HKCU\Software\NegaSoft\Archivist параметр Version на старую версию (1.12.2). - Вручную запустить утилиту AvDbConvert.exe (в подкаталоге tools Архивиста). - Таки правильно указать источник данных, когда появится запрос. Это тот же источник данных, который использует сам Архивист, вероятно вы определили его, когда впервые установили Архивист. Посмотрите на вкладке системных или пользовательских источников данных, а не файловых. - После успешной отработки конвертора можно запускать Архивист. | |
|
lviodik : |
18.9.11 13:04 |
Благодаря Вашим рекомендациям удалось всё исправить. Большое спасибо! | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=173&forum=2
|