Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : SMS для изменения IP в MT9 |
mobilandr : |
17.4.24 19:24 |
Подскажите правильную форму SMS для изменения адреса хоста подключеня mt9. Что-то по AT+HOST=0,"IP",1590,34 не "переезжает". | |
|
2kon : |
18.4.24 12:52 |
Добрый день.
Что за модем и версия прошивки выводимая по команде ATI? С виду формат команды AT+HOST правильный, если вместо "IP" задан IP-адрес вида "127.0.0.1". | |
|
mobilandr : |
18.4.24 15:50 |
MT9M v1.09. Если - да. Не хочет переподключаться. Перезагруз предварительно посылаю. Может до и после какие команды нужны? Для записи после - AT&W?
[ Редактировано mobilandr в 18.4.24 15:52 ] | |
|
2kon : |
18.4.24 21:31 |
Используется внешний модем Fargo Maestro 100 или аналог на Q24. Команде AT+HOST не требуется AT&W. Из предыдущих сообщений не понятно, что же отвечает модем на запрос AT+HOST=0,"<IP>",1590,34. Бегло просмотрев ваши форумные сообщения заметил, что у вас часто были проблемы со связью, может быть в этом дело. | |
|
alexei : |
19.4.24 11:51 |
Здравствуйте! Для управления модемом с помощью СМС есть 2 условия: 1) Режим СМС - принимать СМС. Если нужны ответы - отправлять СМС. В Mtcfg это закладка "Разное" . 2) Закладка "телефоны" должна быть пустая - тогда разрешено управление с любого телефона. Или должен быть указан конкретный телефон с нужной функцией - кнопка "Выбрать": Разрешить удаленное управление SMS командами с этого номера.
Если все установлено как указано выше, то можно проверить работоспособность SMS канала, какими нибудь простыми командами, например: AT+IP (вернет IP модема). | |
|
mobilandr : |
19.4.24 22:02 |
Всем спасибо! Действительно команда правильная, но "переехал" только ночью почему-то. Может связь не очень... Телефоны для управления прописаны. Модем на Q24+. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=839&forum=1
|