Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Модемы Сименс 35. |
Isida : |
23.10.21 19:17 |
Добрый вечер, ситуация следующая, Комп с архивистом, который опрашивает посредством сабжевого модема два теплосчетчика ВИСТ, со стороны теплосчетчиков, такие-же модемы. Всё работало до того момента, как один из ТС № 29039 не отвезли к вам на модернизацию. После этого не возможно удаленно снять с него показания. Модемы соединяются, связи с ТС нет, по 232 с ноутом нормальное соединение, всё качает. Второй ТС нормально работает, передает данные. | |
|
itgodz : |
27.10.21 11:42 |
Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с, во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на 01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307 | |
|
Isida : |
27.10.21 18:11 |
Цитата: itgodz пишет: Скорее всего у Вас на т/с поменялся протокол передачи данных, нужно в ПО Архивист, в свойствах тс/с, во вкладке "разное", дополнительные настройки драйвера, заменить первые четыре нуля в строчку на 01 02. Если это не поможет рекомендую позвонить в нашу компанию по номеру +7(495)730-47-44 доб.307
Спасибо, помогло. | |
|