Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Gпод-Gобр большая разница |
Anton2020 : |
4.2.20 14:22 |
Есть протокол . Смущает большая разница Gпод-Gобр. Утечка? И как она влияет на общее количество Гккал за месяц?
3b49e33b8fb0.jpg | |
|
Anton2020 : |
4.2.20 14:44 |
Цитата:Anton2020 пишет: Есть протокол . Смущает большая разница Gпод-Gобр. Утечка? И как она влияет на общее количество Гккал за месяц? 3b49e33b8fb0.jpg
Не могу протокол подгрузить ((( | |
|
|
xBocT : |
5.2.20 11:28 |
В случае Вашего прибора, утечка не влияет на расчет тепла. Прибор ведет расчет по формуле закрытой теплосистемы (указана в строке снизу от таблицы интеграторов). А вот причина возникновения утечки может быть разная... Еще, интересно что написано на обороте? (сноска от руки, видимо инспектора?) | |
|
Anton2020 : |
5.2.20 14:02 |
Цитата: xBocT пишет: В случае Вашего прибора, утечка не влияет на расчет тепла. Прибор ведет расчет по формуле закрытой теплосистемы (указана в строке снизу от таблицы интеграторов). А вот причина возникновения утечки может быть разная... Еще, интересно что написано на обороте? (сноска от руки, видимо инспектора?)
Да инспектора.
5e3aa06dc8ba05355e04e9b6 | |
|
xBocT : |
5.2.20 14:14 |
Ссылка на прикрепленное Вами изображение не работает. Рабочая была в первом сообщении. Во втором и в последнем - битая. | |
|
Anton2020 : |
5.2.20 20:58 |
Цитата: xBocT пишет: Ссылка на прикрепленное Вами изображение не работает. Рабочая была в первом сообщении. Во втором и в последнем - битая.
обратная сторона
[img]dd23a665d80b.jpg[/img] | |
|
Damir : |
6.2.20 09:10 |
Добрый день! Допустимая относительная погрешность измерения расхода теплоносителя не должна превышать 2% на каждый канал. Для двухканальной системы относительная погрешность не должна превышать |4%|. Соответственно, если разница в показаниях Gпод-Gобр не превышает |4%|, то такую разницу нельзя считать утечкой (подмесом). Если у представителей теплоснабжающей организации возникает, по их мнению, обоснованное предположение о наличии разбора теплоносителя в закрытой системе (утечки), то у них всегда есть возможность провести дополнительную контрольную опрессовку вашей системы. | |
|