Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Отсутствие теплоносителя

 SNG :

25.12.19 14:42
 Добрый день! Подскажите допускается ли на период ремонта запорной арматуры оставлять включенным теплосчетчик без теплоносителя?

 Damir :

25.12.19 16:01
 Добрый день! Допускается, если не будете вести сварочные работы. Но прибор правильно работает только при полностью заполненном трубопроводе. На "пустой" трубе может показать расход, которого нет)