Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Подключение ВИС.Т к АРМ "Пульсар"

 Filemoon :

15.8.19 14:42
 Понятно что вопрос скорее к производителям АРМ "Пульсар", тем более что они заявляют поддержку ВИС.Т.
Вопрос скорее в топологии.
Как подключить, если тепловычислитель на расстоянии 300 м от АРМ?
Добъет ли RS-485. Можно ли подключить к компьютеру преобразователем RS-485->USB "Пульсар"?
А RS-485->RS-232 "Пульсар"?
Можно ли вешать на один RS-485 ВИС.Т. и оборудование "Пульсар"?
Или лучше использовать ваш преобразователь в Ethernet?

 Gering :

16.8.19 21:28
 Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.

 Filemoon :

16.8.19 21:55
 Цитата:

Gering пишет:
Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.

АРМ будет находится в 250м. Чем тянуть персональный RS-485 лучше уж применить контроллер Ethernet NT4, наверное.

 Gering :

16.8.19 22:37
 Ethernet хорошее решение, главное чтобы до свитча ила хаба было не далеко. Патч-корд длиной 100 и более метров может не прокачать.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=639&forum=1