Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"
Название : Подключение ВИС.Т к АРМ "Пульсар"
Filemoon :
15.8.19 14:42
Понятно что вопрос скорее к производителям АРМ "Пульсар", тем более что они заявляют поддержку ВИС.Т. Вопрос скорее в топологии. Как подключить, если тепловычислитель на расстоянии 300 м от АРМ? Добъет ли RS-485. Можно ли подключить к компьютеру преобразователем RS-485->USB "Пульсар"? А RS-485->RS-232 "Пульсар"? Можно ли вешать на один RS-485 ВИС.Т. и оборудование "Пульсар"? Или лучше использовать ваш преобразователь в Ethernet?
Gering :
16.8.19 21:28
Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.
Filemoon :
16.8.19 21:55
Цитата:
Gering пишет: Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.
АРМ будет находится в 250м. Чем тянуть персональный RS-485 лучше уж применить контроллер Ethernet NT4, наверное.
Gering :
16.8.19 22:37
Ethernet хорошее решение, главное чтобы до свитча ила хаба было не далеко. Патч-корд длиной 100 и более метров может не прокачать.