Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Теплосчетчик ВИС.Т-НС без MODBUS |
mouse28 : |
11.4.19 17:00 |
У нас установлен счетчик с версией НС-А-2.05 в меню настроек нет параметра MODBUS , и на запросы с компьютера (видно по состоянию индикаторов кабеля МОХА) не отвечает, показания снимаются только в программе LEXX при нажатии на счетчике "печать", когда программа находится в режиме ожидания. Поверка счетчика через год. Что делать? | |
|
xBocT : |
12.4.19 10:09 |
В вашем т/с реализован протокол обмена данными HydraLink. Каким образом Вы пытаетесь провести опрос т/с? Какая программа?
LEXX - по сути это программа "эмулирующая" принтер. Т.е. она только принимает поток (а если быть конкретным - печатный протокол) данных отправляемый т/с в принтерный порт. Это не полноценный обмен данными. | |
|