Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Ошибка чтения данных на АПД-03

 Oleg0504 :

2.4.19 17:50
 Добрый день.
При снятии данных с прибора ВИС.Т-ТС-200-0-2-1 через порт "Модем" адаптером переноса данных АПД-03 прибор ВИС.Т опознается, но далее появляется "Ошибка чтения данных". Настройки в ВИС.Те проверяли. Соответствуют Руководству.
Подскажите, в чем может быть проблема.

 xBocT :

4.4.19 14:15
 Попробуйте "поиграть" настройками теплосчетчика:
- Сменить скорость, если теплосчетчик Modbus, выберите скорость с буквой N (9600N или 19200N)
- В случае если теплосчетчик с протоколом Modbus - попробуйте сменить тип простокола MODBUS : RTU или MODBUS : RTU+

Попробуйте поменять интерфейсный кабель от АПД-03 до т/с.

 Oleg0504 :

5.4.19 15:21
 Цитата:

xBocT пишет:
Попробуйте "поиграть" настройками теплосчетчика:
- Сменить скорость, если теплосчетчик Modbus, выберите скорость с буквой N (9600N или 19200N)
- В случае если теплосчетчик с протоколом Modbus - попробуйте сменить тип простокола MODBUS : RTU или MODBUS : RTU+

Попробуйте поменять интерфейсный кабель от АПД-03 до т/с.



Добрый день.
2 дня с перерывами на обед игрались настройками.
Теплосчетчик с портом RS232. Перебрали всё, в т. ч., скорость 9600Е, 19200Е.
Прибор ВИС.Т опознается, далее на АПД высвечивается "Чтение данных 1/1", далее - "Ошибка чтения данных".
Подключали и старый АПД-02.1, и кабель меняли.
Итог: в режиме "модем" перенос архива не происходит. В режиме "принтер" данные переносятся.
Есть ещё варианты проверки, или в сервисную службу?

 Oleg0504 :

5.4.19 15:50
 P.S. Настройки MODBUS : RTU или MODBUS : RTU+ итогового результата не меняют.

 xBocT :

9.4.19 15:33
 Подключение теплосчетчика к компьютеру и чтение "напрямую" в Архивист, какой результат?

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=618&forum=1