Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Неисправность ВИСТ

 IvanKutsenko :

3.10.18 12:54
 Здравствуйте. Есть старый ВИСТ-НС, при кратковременных отключениях питания стала слетать дата. Подумал, что дело в системной батарейке, попробовал поменять - после включения появились две полоски на дисплее. Можно что-то сделать? Счётчик не коммерческий.

 CH :

3.10.18 14:46
 Добрый день.
При замене батарейки с отключением электропитания прибор потерял программу и все данные. То есть вообще все.
Нужно заново загружать в прибор ПО + настройки/калибровки. Архив и наработка потеряны.
Если на производстве сохранена копия настроечных данных этого прибора (должна быть), то загрузить можно и на объекте, раз прибор некоммерческий.

 IvanKutsenko :

3.10.18 15:13
 А у Вас есть мануал, как это сделать?

 CH :

3.10.18 15:23
 Ну конечно есть.
А ещё есть соответствующий инструментарий, который человеку со стороны недоступен и без которого прошивку прибора выполнить невозможно. Договаривайтесь со службой сервиса, везите прибор к нам или вызывайте специалиста на объект.

 IvanKutsenko :

9.10.18 08:33
 Спасибо большое.