Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Ошибка открытия СОМ-порта |
TLRumina : |
5.9.18 14:13 |
Добрый день Вам! Загрузил LEXX, купил кабель: USB2.0-COM При запуске программы LEXX выскакивает окно: Ошибка открытия СОМ-порта Прошу подсказать в чем дело.
операционка: windows 10 prof. | |
|
CH : |
6.9.18 10:37 |
Здравствуйте. 1. Драйверы для USB-COM установлены, устройство функционирует нормально, видно как COMxx в Windows? 2. Выбран ли этот COMxx в настройках программы LEXX? | |
|
TLRumina : |
6.9.18 11:17 |
здравствуйте! 1. windows - видит COM 2. COM в настройках LEXX как - COM3 | |
|
TLRumina : |
11.9.18 14:15 |
здравствуйте! Драйвер для COM загрузил 1. COM выбран в настройках программы Lexx как COM3 2. ВИС.Т не видит Lexx, при подключении вообще тишина прошу подсказать в чем может быть дело. | |
|
itgodz : |
11.9.18 14:37 |
Здравствуйте. Что за фирма производитель переходника и какой кабель вы используете от переходника до т/с непосредственно, что у него за распайка? | |
|
TLRumina : |
11.9.18 15:05 |
производитель Китай фирма - Nexport Model: NP-UM/C2 переходник USB2.0 - COM | |
|
alexei : |
12.9.18 14:06 |
Когда программа Lexx запущена, в правом нижнем углу есть надпись: COM3, 9600 ожидание данных? | |
|
TLRumina : |
14.9.18 09:21 |
доброе утро!
да, в правом нижнем углу есть надпись: COM3, 9600 ожидание данных. | |
|
alexei : |
14.9.18 09:39 |
Это хорошо. Значит Лекс открыл порт и ждет данных. Теперь перейдем к подключению к счетчику. Каким кабелем (модемный, нуль модемный) и к какому порту счетчика (принтер, модем) подключаетесь? | |
|
TLRumina : |
14.9.18 09:47 |
насчет кабеля я вам описал выше: производитель Китай фирма - Nexport Model: NP-UM/C2 переходник USB2.0 - COM
подключался ВИС.Т внизу с право два разъема "папа" в левый разъем. | |
|
|
alexei : |
14.9.18 10:37 |
Переходник USB2.0 - COM сейчас нам не интересен. Я спрашиваю про кабель от переходника USB2.0 - COM до т/с ВИС.Т. Нужно знать, что это за кабель (модемный, нуль модемный)? На т/с ВИС.Т порты подписаны, рекомендую читать их названия. Исходя из технической документации предполагаю, что это порт "модем". Чтобы Вам помочь, жду информации о кабеле которым вы подключаетесь к т/с ВИС.Т. | |
|
alexei : |
14.9.18 10:55 |
Если нет информации о кабеле, напишите. Постараемся помочь. Но это придется делать методом перебора вариантов подключения к теплосчетчику. | |
|
|
alexei : |
14.9.18 11:27 |
Это не кабель, это переходник USB2.0 - COM. Кабель это то, что Вы называете (как я предполагаю) - "переходник "мама"". | |
|
TLRumina : |
14.9.18 11:41 |
такой-же синий провод у нас. с переходником "мама", на ВИС.Т разъем "папа" в комп. USB-2 в ВИС.Т вставляем модемный разъем | |
|
alexei : |
14.9.18 12:14 |
Краткая инструкция по съему показаний в программу Lexx.
Во всех случаях программа Lexx запущенна и открыт порт для получения данных на скорости 9600 (номер порта необходимо определить самостоятельно). Т.е. в правом нижнем углу отображается надпись подобная этой – «COM3, 9600 ожидание данных».
Вариант 1 - «кабель нуль-модемный» Подключаемся в разъем «МОДЕМ» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Режим УД : RS-232 Скорость УД: 9600N Вывод принт: модем
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 2 - «кабель модемный» Подключаемся в разъем «ПРИНТЕР» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Вывод принт: принт
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 3 - т/с ВИСТ со встроенным GSM модемом (разъем установки сим карты находится рядом с портами «МОДЕМ» и «ПРИНТЕР»), кабель «нуль-модемный» Подключаемся в разъем «ПРИНТЕР» теплосчетчика ВИС.Т. Заходим в пункт меню «НАСТРОЙКИ» теплосчетчика и устанавливаем следующие пункты:
Вывод принт: принт
Сохраняем установленные параметры. Заходим в пункт меню «ПЕЧАТЬ», выбираем необходимый период отчета, запускаем печать. Если все сделано правильно, то на экране компьютера в программе Lexx будет отображаться процесс получения данных. По завершению процесса получения данных, отчет будет доступен для просмотра.
Вариант 4 - т/с ВИСТ со встроенным GSM модемом (разъем установки сим карты находится рядом с портами «МОДЕМ» и «ПРИНТЕР»), "кабель модемный"
Снять распечатки не удастся, нужен "нуль-модемный" кабель и необходимо выполнить действия указанные в Варианте 3. | |
|
TLRumina : |
17.9.18 14:48 |
Большое спасибо! За инструкцию, помогло! Респект!!! | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=562&forum=1
|