Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Пребразователи С2000 USB-RS485, С2000-Ethernet |
kurgab00 : |
3.8.18 17:05 |
"Архивист" в упор не видит прибор через преобразователи USB-RS485 фирмы "Болид", а также через С2000-Ethernet фирмы Болид Что делать? Возможно ли применение этого оборудования вообще? Можно получить точную распиновку, что куда подключать? Неделю мучаюсь. Подключал через модем, клеммы на плате, менял в меню 232 на 485, все бестолку. Отклика нет. Прошу помощи. Прибор - ВИС.Т-ТС
лог по Ethernet
3.08.2018 17:18:53: >>> Начало сеанса удалённого доступа 3.08.2018 17:18:53: корпус 4 ИТП 3.08.2018 17:18:53: Создание канала связи с прибором 3.08.2018 17:18:53: Устройство связи: TCP/IP 3.08.2018 17:18:53: Подключение к 172.17.61.203:40203 3.08.2018 17:18:59: Ошибка создания канала связи 3.08.2018 17:18:59: Ошибка подключения 3.08.2018 17:18:59: Закрытие канала связи с прибором 3.08.2018 17:18:59: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
[ Редактировано kurgab00 в 3.8.18 17:20 ] | |
|
|
kurgab00 : |
6.8.18 17:14 |
По модемному порту через usb-rs232 связи добился, но через внешний ethernet, как прежде, не видит. Вопрос прежний: возможно ли применение болидовского преобразователя с2000 еthernet-rs232? | |
|
itgodz : |
7.8.18 09:39 |
В соответствии с информацией на сайте производителя оборудование С2000-Ethernet фирмы Болид, не поддерживает протокол ТСР, соответственно опросить т/с ВИС.Т с помощью этого оборудования и ПО "АРхивист" на текущий момент не представляется возможным, рекомендую выбрать другое оборудование поддерживающее режим работы ТСР-сервер, например МОХА Nport. | |
|
kurgab00 : |
7.8.18 10:01 |
Спасибо, MOXA Nport 5110 подойдёт? | |
|
itgodz : |
8.8.18 10:38 |
Да, вполне. | |
|
kurgab00 : |
9.8.18 19:11 |
Купил MOXA 5110 Результат такой:
9.08.2018 19:01:05: >>> Начало сеанса удалённого доступа 9.08.2018 19:01:05: корпус 4 ИТП 9.08.2018 19:01:05: Создание канала связи с прибором 9.08.2018 19:01:05: Устройство связи: TCP/IP 9.08.2018 19:01:05: Подключение к 172.17.61.201:40201 9.08.2018 19:01:05: TCP-подключение установлено 9.08.2018 19:01:05: Канал связи успешно создан 9.08.2018 19:01:05: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 9.08.2018 19:01:20: Запрос доступа к прибору (Modbus-TCP) 9.08.2018 19:01:35: Нет ответа прибора 9.08.2018 19:01:35: Закрытие канала связи с прибором 9.08.2018 19:01:35: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Вопрос прежний, что делать???? Вы можете наконец помочь нормально? | |
|
kurgab00 : |
9.8.18 19:12 |
Можете настройки подсказать? Почему не работает??? | |
|
CH : |
9.8.18 23:11 |
- убедитесь, что настройки скорости/формата данных порта RS-232 преобразователя совпадают с приборными (напр."19200N" = 19200 8N1) и настроен соотв. порт. - Включите в спецнастройках прибора в Архивисте режим работы через внешний преобразователь (см. файл readme.txt п.3 в каталоге драйвера ВИСТ_HC Архивиста), чтобы включить использование Архивистом протокола Modbus-RTU вместо Modbus-TCP, используемого при наличии встроенного адаптера. | |
|
kurgab00 : |
9.8.18 23:51 |
CH Цитата: - убедитесь, что настройки скорости/формата данных порта RS-232 преобразователя совпадают с приборными (напр."19200N" = 19200 8N1) и настроен соотв. порт.
Какой порт Вы имеете ввиду? Тот что прописан во внешнем преобразователе? В моем случае, 40201? Так они совпадают, соединение же установлено | |
|
CH : |
10.8.18 10:20 |
"порта RS-232" Я имею ввиду не номер TCP-порта, а COM-порт, которым адаптер подключен непосредственно к прибору. Его скорость/формат данных должны совпадать с приборными. Включение режима внешнего адаптера в Архивисте так же обязательно при работе с адаптером стороннего производителя. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru