 merser :

21.11.16 21:10
 Добрый день.

Возможно это не по теме.

Подскажите пожалуйста, датчики КТПТР-01 с какой монтажной длинной в какой диаметр трубопровода ставить?

Ду50 (под углом 45) -- ? мм
Ду65 -- ? мм
Ду80 -- ? мм
Ду100 -- ? мм
Ду150 -- ? мм


Спасибо

 Damir :

22.11.16 13:53
 Вообще, к установке термопреобразователей есть определенные требования. Схема установки есть, в том числе, в руководстве по эксплуатации т/с ВИС.Т (Приложение 5). И тип термопреобразователя тут не важен

 marketing :

22.11.16 17:43
 Цитата:

Damir пишет:
Вообще, к установке термопреобразователей есть определенные требования. Схема установки есть, в том числе, в руководстве по эксплуатации т/с ВИС.Т (Приложение 5). И тип термопреобразователя тут не важен


Ду50 (под углом 45) -- 80 мм
Ду65 -- 80 мм
Ду80 -- 80 мм
Ду100 -- 100 мм
Ду150 -- 120 мм

Расчеты приведены с учетом прилагаемых в комплекте бобышек 40 мм