Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Vпод-Vобр |
energootdelkip : |
26.11.15 12:51 |
здравствуйте, подскажите а с чем может быть связаны отрицательные значения в месячном протоколе по горячей воде в колонке Vпод-Vобр | |
|
energootdelkip : |
26.11.15 12:52 |
как бы вам прикрепить то пример | |
|
Damir : |
26.11.15 17:35 |
В первую очередь надо проверить отсутствие или наличие подмеса из системы ХВС. Например через смесители
[ Редактировано Damir в 26.11.15 17:36 ] | |
|
energootdelkip : |
27.11.15 09:57 |
спасибо | |
|