Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Простой GSM модем |
Mib1001 : |
22.4.15 16:35 |
День добрый! Имеется в наличии ВИС.Т, компьютер с Архивистом (данные снимает по Ethernet). Но скоро связь по Ethernet со счетчиком станет невозможной. Вопрос: можно ли в этом случае использовать простой GSM модем типа TELEOFIS RX100-R4 (P) (имеется в наличии). Он поддерживает стек TCP/IP, имеет COM-порт. Можно настроить периодическое подключение к компьютеру для передачи данных (типа GPRS-клиент). Компьютер с Архивистом имеет выход в интернет. Внешний IP-адрес - статичный. Порт 1590 через роутер могу пробросить. Или нужен GSM модем со специфическими возможностями?
Спасибо! | |
|
CH : |
23.4.15 18:05 |
Здравствуйте. О GPRS-клиенте. Возможность применения вашего модема зависит от конкретики, как именно реализовано его клиентское подключение к компьютеру. Архивист сам по себе является клиентом, а не сервером, то есть принимать входящие подключения не может. Предоставляет ли Телеофис какой-то софт для обслуживания входящих подключений со своих модемов (например для нашей разработки, модемов MT9, это сервер-маршрутизатор MtRoute)? | |
|
Mib1001 : |
23.4.15 18:15 |
Добрый день! Спасибо за оперативный ответ. Идея заключается в том, что модем коннектится через VPN-соединение на роутер (который выступает в роли VPN-сервера) и получает IP-адрес внутренней сетки. Т.е. таким образом модем (а с ним и счетчик) попадает во внутреннюю сеть. Соответственно Архивист считает, что счетчик рядом с ним, во внутренней сетке - как будто работает через Ethernet. Какие команды Архивист посылает счетчику: обычные команды по протоколу MODBUS (в версии Ethernet)? Или что-то еще?
Спасибо! | |
|
CH : |
23.4.15 19:36 |
Хм, я не очень представляют себе "простой модем", способный установить VPN-подключение к "роутеру"... Но будем считать, что вы всё продумали, запустили и Архивист может подключиться к модему по известному адресу во внутренней сети. Проблем нет. По умолчанию для сетевого общения с прибором Архивист использует специализированную модификацию протокола MODBUS-TCP в расчёте на поддерживающий его встроенный Ethernet-адаптер прибора. При использовании альтернативного TCP/IP-оборудования, нужно указать в настройках прибора в Архивисте, что применяется не встроенный, а внешний адаптер. При этом Архивист перейдёт на использование стандартных запросов MODBUS-RTU, рассчитанных на прямую передачу на порт RS-232 прибора через "прозрачное" TCP-подключение. | |
|
Mib1001 : |
23.4.15 20:11 |
Смотрю настройки счетчика (прибора) в Архивисте - "Подключение"->"Тип подключения": COM-порт, модем, TCP/IP, TCP/IP+FTP, TCP/IP+шлюз MtRoute, FTP-архив, больше вариантов нет. Версия Архивиста - 1.16.2 Не там смотрю? И попутно - что такое вариант - FTP-архив? В доках на Архивист не нашел. | |
|
CH : |
23.4.15 21:01 |
Mib1001 Цитата: Не там смотрю?
Насчёт этой настройки - см. README.TXT в каталоге драйвера ВИС.Т. На страничке "Разное" диалога есть байтовый редактор настроек драйвера, нужно поменять значение первого байта с 00 на 01.
FTP-архив - режим чтения данных по FTP-протоколу с концентратора. Концентратор может собирать данные с н-ного количества приборов по каким-то там спецканалам и хранить их на встроенном FTP-сервере, откуда эти данные читаются Архивистом. Что важно - читаются БЫСТРО. Это партнёрская разработка, в каком сейчас состоянии не знаю, вполне вероятно RIP. | |
|
Mib1001 : |
23.4.15 21:08 |
Ок, большое спасибо! Будем пробовать связку: счетчик->Ethernet->Router (OpenWRT с поддержкой соединения VPN-клиент)->GSM-modem->интернет->Router(VPN-сервер)->LAN->Архивист... | |
|
CH : |
23.4.15 22:16 |
Ммммммм. Ну ладно, комментировать не стану, лучше поделитесь результатами. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы