Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИС.Т обозначение

 genset :

18.1.12 21:33
 Здравствуйте.

На внешней панели счетчика надпись ВИС.Т Такие ещё выпускаются? Выход RS232? Протокол Гидролинк?

И на второй строке все время выскакивает(мигает) строчка "АВАРИЯ" Начальник ТСЖ сказал что это нормально, а у меня сомнения..
Что может быть со счетчиком? Может, надо сделать диагностику?

Спасибо. С уважением, Геннадий

 CH :

18.1.12 21:49
 genset
Цитата:

На внешней панели счетчика надпись ВИС.Т Такие ещё выпускаются? Выход RS232? Протокол Гидролинк?И на второй строке все время выскакивает(мигает) строчка "АВАРИЯ"


Сколько всего строк у дисплея и сколько кнопок у клавиатуры? Может быть "авария" на четвёртой строчке? Похож на http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=1?

 genset :

19.1.12 00:02
 Цитата:

CH пишет:
genset
Цитата:

На внешней панели счетчика надпись ВИС.Т Такие ещё выпускаются? Выход RS232? Протокол Гидролинк?И на второй строке все время выскакивает(мигает) строчка "АВАРИЯ"


Сколько всего строк у дисплея и сколько кнопок у клавиатуры? Может быть "авария" на четвёртой строчке? Похож на http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=1?



Спасибо! Очень похож.

 CH :

19.1.12 10:54
 Тогда сообщение "АВАРИЯ" в статусной строке означает наличие ошибки при измерении/вычислении одного или более параметров выбранной теплосистемы. Какого именно - смотрите в меню "Индикация -> Главная", вместо значения аварийного параметра отображается соответствующее диагностическое сообщение.
Насколько "нормальна" работа прибора при этом, зависит от вида ошибки. К примеру, обрывы датчиков давления вычисления не останавливают и особого влияния на результаты вычислений не оказывают.

 genset :

19.1.12 15:28
 Виктор, спасибо!

Мы хотели бы соединить общедомовые счетчики в подвале дома и счетчики квартир в единую систему с коммерческим учетом. На какой аппаратной и программной базе порекомендуете?

Нам, например, непонятен специфичный протокол Гидролинк. Почему нельзя было выполнить ОРС сервер минуя Гидролинк. Где мы запутались?
ОК

 CH :

19.1.12 18:52
 Не берусь давать рекомендации по поквартирному учёту. Это сильно зависит от уже установленных счётчиков, где установлены, возможности замены на другие, выбору проводного/беспроводного интерфейса и т.д. и т.п. Заниматься этим должен специалист по таким системам, а у любого специалиста всегда есть список оборудования, с которым он предпочитает работать.

При использовании OPC-сервера (http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=25) вам не требуется знание Гидралинка, для того сервер и существует. По протоколу Гидралинк будет получать данные с прибора сам OPC-сервер, ваша же система должна поддерживать получение данных с этого сервера (спецификации OPC-DA и OPC-HDA). Это умеет любая современная скада.

Может быть вас смущает понятие "OPC-сервер"? Это всего лишь программа, которая может быть установлена на том же компьютере, где и основной диспетчерский софт (скада-система), а может и на другом, и обеспечивает стандартизованный доступ к данным прибора. То есть своего рода "преобразователь протокола", из Гидралинка в OPC.

 genset :

19.1.12 22:04
 Виктор, отлично!

Мы, значит, изначально правильно поняли назначение OPC- приведение к единому формату..
Значит,сеть RS232, преобразователи интерфейсов на RS485 в линию, УСПД, TCP/IP, программа СКАДА верхний уровень.

 CH :

19.1.12 23:33
 genset
Цитата:

Значит,сеть RS232, преобразователи интерфейсов на RS485 в линию, УСПД, TCP/IP, программа СКАДА верхний уровень.

:-? Страшно предположить, каков будет финальный результат. ;-)

 genset :

20.1.12 16:13
 Что-то не так?! :-?

 CH :

20.1.12 17:19
 Не знаю. ;-) Не берите в голову.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=208&forum=1