Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Подскажите, какой счетчик использовать , если есть 3 теплоси |
TTC : |
2.11.06 12:30 |
Теплосчетчик ВИС.Т имеет 5 каналов для подключения первичных преобразователей расхода электромагнитного типа. А что делать когда их необходимо 6 ? Подскажите, пожалуйста, какой счетчик имеет 6 или более каналов для подключения электромагнитных преобразователей расхода и где моно для него найти подробное техническое описание с электрическими схемами и схемами внешних соединений. Причем, проект будет согласовываться в МОЭК, который "рекомендует к применению только счетчики КМ-5, ВИС.Т, ТСК-6,7, ТРЭМ (только 4 канала)Практика - Т, ТЭМ-106. SA-9304" Спасибо. | |
|
AlenkaAdm : |
2.11.06 13:06 |
Если необходимо 6 расходомерных каналов, то надо ставить два теплосчётчика. Проблем с согласованием в МОЭК с нашими теплосчётчиками не возникает. Что касается других приборов, то вам лучше помогут на сайтах их производителей, где можно найти более подробные сведения. | |
|
TTC : |
2.11.06 13:16 |
Да, счетчики ВИС.Т МОЭК согласовывает без проблем, это факт, но вот по поводу использования двух счетчиков в МОЭКе сказали, что это "не рационально".... | |
|
AlenkaAdm : |
2.11.06 13:58 |
К сожалению, лучшего решения с использованием ВИС.Тов предложить нельзя. Выбор за вами. | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=18&forum=1
|