Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Объемный расход

 VINegative :

21.7.11 11:14
 Всем доброго времени суток!

В мануале кратко описан запуск режима накопления значений объемного расхода. Я так понимаю, нужно зайти в пункт ИНДИКАЦИЯ-ПОВЕРКА-запустить счёт кнопкой "->" . После остановки счёта в меню поверки по идее должны отобразиться все измеренные данные. Но упорно отображаются одни нули по всем параметрам.

В чем может быть проблема? Может делаю что-то неверно?

 Echo :

22.7.11 12:13
 А текущий расход в том же меню ненулевой (есть чего считать)?
После запуска накопления видно, что объём начинает расти? И "звёздочка" в верхней строке гаснет?
Останавливаете счёт той же кнопкой? А то кнопка "влево" - специально для обнуления текущего счёта.

 VINegative :

22.7.11 13:29
 Текущий расход ненулевой.
После запуска накопления везде остаются те же нули, т.е. ничего не растет.
Звездочка гаснет. Останавливаю той же кнопкой "->"

 Echo :

22.7.11 14:24
 Тогда единственно могу предположить наличие текущей нештатной ситуации по одному из важных параметров, использующихся для расчёта тепла (dT, неисправность одного из датчиков...). При этом ничего не копится, чтоб считающееся тут же тепло точно соответствовало объемам, массам, температурам.

 VINegative :

22.7.11 15:36
 Благодарю за предположение. Будем проверять все :-)

© NegaSoft co., 2005