НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории.
Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."


В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Разное
/  Прошивка Теплосчетчика ВИСТ

Форум : Разное

Название : Прошивка Теплосчетчика ВИСТ

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=715&forum=3


 Rus116 :

7.6.21 12:48
 Добрый день!
Данные теплосчетчика: ТС-200-2-2-1-1, №191852. Датчики давления МТ-100М 1,6МПа 0,5% 4-20мА М20х1,5.
В настройках теплосчетчика нельзя увеличить предел значения датчиков давления. То есть датчики подключены на 1.6МПА, а в теплосчетчике ограничено 1.0МПА, поэтому вместо 7 атмосфер выдаются данные давления 4.8 атмосферы. В настройках теплосчетчика нельзя увеличить диапазон измерения. Как быть? прошивку менять или можно как то еще параметры изменить?
Если дело в прошивке, пришлите пожалуйста обновленную для теплосчетчика ВИСТ (№ 191852). И как прошить через порт rs485? Почта maestro578@yandex.ru.

 CH :

7.6.21 13:25
 Здравствуйте.
Если в настройках прибора вместо верхнего предела датчика 1.6 МПа введено неверное значение - это ошибка (опечатка) настройщика. Дело не в программе, а только в настроечных данных.
Настройки эти недоступны с клавиатуры прибора, для исправления требуется специалист сервиса. Если эта странная настройка является нашим производственным косяком, мне представляется, что сервис выполнит приведение прибора в порядок бесплатно.
Обратитесь в службу сервиса.