Форум : Программное обеспечениеНазвание : АрхиВист: Нет ответа прибора© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=672&forum=2
|
abramoff : |
16.4.20 17:01 |
Добрый день,
Пытаюсь получить данные со счётчика через COM-порт - "Нет ответа прибора".
Прибор: ВИС.Т, ТС-401-4-4-3, v.НС-М-2.49, с/н 152577.
Настройки прибора:
Режим УД: RS232 MODBUS: RTU+ Сетевой No: 1 Вывод принт: модем
Настраиваю АрхиВист 1.51.1 соответственно настройкам прибора. Пробовал скорости 9600 и 19200.
Подключение через конвертер RS232-USB (не думаю, что проблема в нём - с другого такого же счётчика снимаю этим конвертером нормально).
Проблема в счётчике? Что можно попробовать для решения проблемы? | |
|
xBocT : |
18.4.20 22:30 |
Добрый день!
Если Вы уверены, что настройки для подключения к т/с правильные, и преобразователь USB-RS232 исправен, то могу предположить только что на самом приборе "подгорел" интерфейс. Решение - ремонт на заводе изготовителе. | |
|
|