Форум : Программное обеспечениеНазвание : Проблема с ОРС сервером HCDA© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=66&forum=2
|
Гость : |
24.12.08 11:40 |
Добрый день. У нас на объекте установлен теплосчетчик ВИС.Т. Задача - подключить его в скаду. Установили ОРС сервер (в.1.00.0) на ОС Windows 2003 SR2. При попытке создать устройство в списке приложение закрывается, а в системном журнале создается запись:
Event Type: Error Event Source: Application Error Event Category: (100) Event ID: 1000 Date: 23.12.2008 Time: 16:56:40 User: N/A Computer: AS-RZN-BLDMON Description: Faulting application HcDa.exe, version 2008.1.0.0, faulting module oleaut32.dll, version 5.2.3790.4202, fault address 0x00033b16.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Data: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 48 63 44 ure HcD 0018: 61 2e 65 78 65 20 32 30 a.exe 20 0020: 30 38 2e 31 2e 30 2e 30 08.1.0.0 0028: 20 69 6e 20 6f 6c 65 61 in olea 0030: 75 74 33 32 2e 64 6c 6c ut32.dll 0038: 20 35 2e 32 2e 33 37 39 5.2.379 0040: 30 2e 34 32 30 32 20 61 0.4202 a 0048: 74 20 6f 66 66 73 65 74 t offset 0050: 20 30 30 30 33 33 62 31 00033b1 0058: 36 6
На ХР все работало. ОРС можем ставить только на сервере. | |
|
CH : |
25.12.08 16:59 |
Удалите, пожалуйста, файл "HcDa.exe.manifest" в каталоге программы и сообщите, если проблема разрешится таким способом. | |
|
Гость : |
26.12.08 18:41 |
Цитата: CH пишет: Удалите, пожалуйста, файл "HcDa.exe.manifest" в каталоге программы и сообщите, если проблема разрешится таким способом.
Проделал данную операцию. Все заработало. Спасибо огромное! | |
|
|