nikanga : |
27.12.19 14:53 |
В наличии "Архивист"(бесплатная версия),Преобразователь RS-232\internet(TELEOFIS ER108-L4U2 V2) .Связь с прибором через сервер TCP соединений M2M.24,на компе программа M2M24Gateway-2.8.1 ,преобразует в COM порты. Проблема: не могу считать показания- Архивист пишет "нет ответа прибора",а OPC сервер добавляет,что "во время проверки зафиксированы ошибки".Из этого я делаю вывод что до прибора соединение у меня есть. Подскажите в чем может быть проблема. | |
|
CH : |
30.12.19 11:13 |
nikanga Цитата: Из этого я делаю вывод что до прибора соединение у меня есть.
Слишком смелый вывод. Сообщение OPC-сервера говорит только о неудаче проверки связи - связи нет. Если вы уверены в правильности настройки аппаратной и программной части телеофисного решения (это прежде всего, но тут мы вам не помощники), оцените задержки в таком канале связи - возможно следует увеличить таймауты виртуального COM-порта. | |
|
nikanga : |
30.12.19 11:22 |
Попробовал с "Архивиста" , вот что мне он ответил: 30.12.2019 11:16:19: >>> Начало сеанса удалённого доступа 30.12.2019 11:16:19: 13 стр 2 30.12.2019 11:16:19: Создание канала связи с прибором 30.12.2019 11:16:19: Устройство связи: COM-порт 30.12.2019 11:16:19: Открытие COM31, 9600, 8N1 30.12.2019 11:16:19: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс 30.12.2019 11:16:19: Канал связи успешно создан 30.12.2019 11:16:19: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 30.12.2019 11:16:36: Нет ответа прибора 30.12.2019 11:16:36: Закрытие канала связи с прибором 30.12.2019 11:16:36: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой. Может еще с кабелем проблемы? | |
|
CH : |
30.12.19 11:42 |
Всё может быть, вам виднее. Напрямую ноутбуком данные с прибора снимаются? На какой скорости? Настроен ли подключаемый к прибору ethernet-адаптер на ту же скорость? Каковы задержки передачи данных в канале связи через m2m сервер, не больше ли они по-умолчинию 300/500 мс Архивиста? | |
|
nikanga : |
30.12.19 12:02 |
Напрямую все снимается,скорость везде одна и та же 9600,О задержках в канале связи сервера ничего не знаю.но попробую выяснить.Вот настройки конвертера .https://teleofis.ru/support/download/konverter-teleofis-er108-l4u-v2-ethernet-rs-232-rs-485-rs-422/ скорость стоит 9600.Поскольку сам в этом не разбираюсь и самостоятельно пытаюсь для своего удобства внедрить очень прошу помочь мне. | |
|
CH : |
30.12.19 14:13 |
Попробуйте на пробу увеличить задержки в Архивисте до 15000 мс. Если ничего не изменится, обратитесь за помощью к специалистам Телеофиса, только они могут оказать вам квалифицированную помощь в работе со своим оборудованием. | |
|
nikanga : |
30.12.19 14:24 |
Спасибо , попробую. | |
|
nikanga : |
18.2.20 09:51 |
Проблема осталась, подскажите как можно узнать до какого места доходит сигнал от программы. В логах архивиста пишется что канал создан, значит ли это сигнал доходит до преобразователя,? | |
|
CH : |
18.2.20 10:58 |
Поскольку Архивист в данном случае работает с COM-портом, о виртульности которого даже не подозревает, он сообщает только о его успешном открытии. Дальнейшая судьба отправляемых запросов известна только m2m-маршрутизатору. Но если сам маршрутизатор написан нормально, то успешно открытый виртуальны порт означает успешно установленное TCP-соединение с удалённым модемом. Однако, если обмен данными с модемом происходит по протоколу UDP, а не TCP, соединение в этом случае не устанавливается, и о чём говорит факт успешного открытия COM-порта известно только авторам маршрутизатора. | |
|
nikanga : |
21.2.20 09:57 |
Кажется я понял. При подключении конвертера плата вывода отказывается работать. Не могу вывести даже на принтер. Как с этим бороться. | |
|
CH : |
23.2.20 15:40 |
Проверять работоспособность конвертера, по видимому. | |
|