НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО «Тепловизор-Сервис» в течение ряда лет проводит на объектах Предприятия №5 ТСиС ГУП «Мостеплоэнерго» работы по проектированию, монтажу, капитальному ремонту, наладке, техническому обслуживанию приборов и систем измерения расхода воды и учета тепловой энергии на РТС, КТС, ЦТП.
Работы выполняются специалистами ЗАО «Тепловизор-Сервис» комплексно, на современном техническом уровне, в соответствии с нормативной и технической документацией, с высоким качеством и в установленные сроки."


Г.В. Ольшанский, Директор Предприятия №5 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  ВИС.Т и RS232-Ethernet адаптер

Форум : Программное обеспечение

Название : ВИС.Т и RS232-Ethernet адаптер

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=629&forum=2


 vaa :

29.5.19 00:45
 Доброго времени суток.

Помогаю своему ТСЖ наладить передачу показаний по электронке, раньше носили распечатки.
Проложили кабель, приобрёл RS232-Ethernet адаптер USR-TCP232-302, установил его в режим TCP Server, на ПК - TCP Client и виртуальный COM-порт. В сети адаптер виден, ПО от фирмы USR адаптер тоже видит, пакеты идут. Но в Архивисте - от счетчика нет ответа.

Адаптер подключал модемным кабелем в разъём "модем" - безрезультатно; подключал в разъём "принтер" с установкой в настройках "вывод - модем", как находил в советах на форуме - безрезультатно. В readme, который при установке записывается в каталог с программой, каких-либо комментариев по такой установке и какого-либо 3-го пункта не нашёл.

Кстати, в Архивисте в параметрах подключения в свойствах прибора есть только "COM-порт", т.е. просто сетевой адрес адаптера, получается, не укажешь. Хотя на форуме находил комментарий о том, что виртуальные COM-порты не рекомендуются и могут плохо работать.

Просьба подсказать по данной ситуации, что ещё можно сделать, кроме перепайки модемного кабеля в нуль-модемный? И поможет ли это?

[ Редактировано vaa в 29.5.19 00:48 ]

 xBocT :

29.5.19 08:09
 Цитата:

Адаптер подключал модемным кабелем в разъём "модем" - безрезультатно;


Как прямое подключение т/с к компьютеру (через СОМ-порт, или преобразователь USB-COM), так и подключение посредством TCP-RS232 преобразователей надо производить при помощи нуль-модемного кабеля (если конечно на преобразователе производитель не "намудрил" что-нибудь свое с распайкой)

Цитата:

Кстати, в Архивисте в параметрах подключения в свойствах прибора есть только "COM-порт", т.е. просто сетевой адрес адаптера, получается, не укажешь.


В бесплатной версии Архивист отсутствует поддержка работы с приборами через какие-либо другие каналы связи, кроме как COM-порт.

Цитата:

Хотя на форуме находил комментарий о том, что виртуальные COM-порты не рекомендуются и могут плохо работать.


Все зависит от того насколько корректно производитель железа и софта (эмулятор СОМ-порта) обрабатывает передачу данных. Скажем, железо и софт от фирмы MOXA, по нашему опыту, работают без нареканий, за других производителей не скажу.

 vaa :

29.5.19 22:25
 Спасибо за ответ. К сожалению, перепайка кабеля в нуль-модемный не привела к положительному результату.

Не могли бы вы подсказать по логу монитора COM-порта, где что-то пошло не так и что можно предпринять дальше?

Здесь последовательно три попытки: 1. через АрхиВист; 2. через VistView; 3. через АрхиВист.
Код:
0 0 Com COM Open
1 3432 Com COM Close
2 8611 Com COM Open
3 8611 Sys 8 RFC2217 function byte
4 8611 Sys 8 RFC2217 function byte
5 8705 COM 8  b %Ԡ
6 9235 COM 8  b %Ԡ
7 9765 COM 8  b %Ԡ
8 10311 COM 7 CALL 1
9 10842 COM 7 CALL 1
10 11372 COM 7 CALL 1
11 12043 Com COM Close

12 115004 Com COM Open
13 115004 Sys 8 RFC2217 function byte
14 115050 COM 7 call 1
15 116096 COM 7 call 1
16 117141 COM 4 VER
17 118264 Com COM Close

18 130463 Com COM Open
19 130463 Sys 8 RFC2217 function byte
20 130557 COM 7 CALL 1
21 131087 COM 7 CALL 1
22 131618 COM 7 CALL 1
23 132164 COM 8  b %Ԡ
24 132694 COM 8  b %Ԡ
25 133225 COM 8  b %Ԡ
26 133895 Com COM Close


Что сказал АрхиВист:
Код:
29.05.2019 22:04:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа
29.05.2019 22:04:08: С1
29.05.2019 22:04:08: Создание канала связи с прибором
29.05.2019 22:04:08: Устройство связи: COM-порт
29.05.2019 22:04:08: Открытие COM2, 9600, 8N1
29.05.2019 22:04:08: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
29.05.2019 22:04:08: Канал связи успешно создан
29.05.2019 22:04:08: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
29.05.2019 22:04:09: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
29.05.2019 22:04:11: Нет ответа прибора
29.05.2019 22:04:11: Закрытие канала связи с прибором
29.05.2019 22:04:11: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

 xBocT :

30.5.19 08:23
 Собственно Архивист вам все и "сказал".
Нет ответа прибора.
На посылаемые команды (по три попытки на каждый из двух вариантов протокола обмена данными - HydraLink и Modbus) со стороны прибора не пришло никакого отклика.

Не знаю как конкретно работает железо и софт от USR. Если Вы уверены, что настройки преобразователя и программной части (виртуальный COM-порт) сделаны корректно, то надо проверять настройки т/с ВИС.Т (режим УД, скорость), кабель между преобразователем и т/с, настройки в ДС Архивист (скорость, сетевой номер - должны соответствовать таким на т/с).

 vaa :

30.5.19 08:50
 Спасибо за комментарий. Буду разбираться. Не могли бы вы предоставить информацию по настройке оборудования MOXA? В мануале и в readme, который в каталоге Архивиста, не нашёл.

 xBocT :

30.5.19 09:58
 За этим Вам надо на сайт производителя.

https://www.moxa.ru/support/download/

https://moxa.com/en/support/product-support/software-and-documentation

 vaa :

30.5.19 11:37
 Ок. Меня смутил комментарий CH в этой теме: http://www.teplovizor.ru/forum/archive.php?forum=1&topic_id=185
Цитата:

вам поможет прочтение п.3 readme-файла драйвера ВИСТа.

Был уверен, что у вас есть готовая инструкция по настройке устройств MOXA с вашим оборудованием. Буду разбираться, отпишусь...
А старую версию Архивиста с поддержкой TCP где-нибудь найти можно? (С гарантией нераспространения).

 xBocT :

30.5.19 13:26
 Комментарий по поводу п.3 readme.txt касался различий в настройках параметров в ДС Архивист при использовании подключения к т/с по TCP/IP для встроенного Ethernet адаптера с поддержкой Modbus и внешнего преобразователя интерфейсов.
Конкретных детальных инструкций по настройке внешних преобразователей интерфейсов для свободного распространения у нас нет. Есть инструкции касающиеся "нашего" оборудования - доступны для скачивания в разделе Документация -> Руководства.

В старой свободнораспространяемой версии ДС Архивист (до изменения системы лицензирования) отсутствует возможность формирования отчетных ведомостей в формате, который используется для передачи в МОЭК. Так что если Вы и сумеете найти копию старой версии, она будет для Вас почти бесполезна.

 vaa :

5.6.19 14:38
 Принёс ПК, подключился к адаптеру RS232-Ethernet переходником USB-Serial, открыл консоль здесь, монтировал виртуальный COM на целевом ПК, открыл консоль там. То, что пишу в консоли со стороны RS232 отображается через виртуальный COM с другой стороны, и наоборот. Т.е. сам адаптер работает, проблем с соединением нет.

Однако при подключении к адаптера к ВИС.Т-НС самодельным (DB9F-DB9M) нуль-модемным кабелем (2-3; 3-2; 5-5) со стороны прибора нет ответа на CALL #.
Ранее подключался другим (полным, покупным DB9F-DB9F) нуль-модемным кабелем непосредственно к счетчику через USB-Serial, ответ был, архив скачивался.

Всё ещё в раздумьях о причине такого поведения устройств...

[ Редактировано vaa в 5.6.19 14:42 ]