"В начальный период работы отмечались неполадки датчиков давления приборов, которые были устранены в кратчайшие сроки работниками котельной совместно с сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» и далее не повторялись. По истечении трёх лет работы счётчиков сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» была произведена модернизация приборов, вследствие этого увеличилась скорость обработки данных. Общая оценка работы и обслуживания теплосчетчиков ВИС.Т – хорошо."

С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Nport 5230 и два ВИС.Т-НС

Форум : Программное обеспечение

Название : Nport 5230 и два ВИС.Т-НС

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=603&forum=2


 mart86 :

13.1.19 09:02
 Добрый день! Потребовалось обновить Архивист для выгрузки XML, до этого на старой версии все было подключено через TCP-IP, но в новой версии этого нету. Вопрос: возможно ли подключить через NPort 5230 два ВИС.Т-НС через виртуальные COM-Port? При попытке получилось связаться лишь с одним из них, но информация в протоколе не отображается совсем, хотя удаленное управление работает, а со вторым вовсе не получилось связаться.
ОС Windows 8.1 x64

[ Редактировано mart86 в 13.1.19 09:05 ]

 itgodz :

14.1.19 14:52
 Режим работы виртуального COM-порта не отличается от режима работы обычного COM-порта, в вашем случае оба порта должны работать если корректно подключены. Информация в протоколе не отображается, считывание прошло быстро? Стоит ли у вас галочка "Читать архивные данные "
во вкладке "Режим опроса", в "Свойствах прибора"?

 mart86 :

21.1.19 10:28
 Спасибо все получилось, просто нужно было выставить на втором счетчике RS485 на два провода и соответственно в программе для NTport. И выгрузка заработала, галочка на архивных данных не стояла.