НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Прекращена работа программы "Lexx main executable"

Форум : Программное обеспечение

Название : Прекращена работа программы "Lexx main executable"

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=525&forum=2


 zhenian :

14.4.17 15:07
 Здравствуйте.

Столкнулся с такой проблемой.

Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: Lexx.exe
Версия приложения: 2016.2.1.7
Отметка времени приложения: 57babc7c
Имя модуля с ошибкой: StackHash_e98d
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 00000000
Смещение исключения: 00000000
Код исключения: c0000005
Данные исключения: 00000008
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: e98d
Дополнительные сведения 2: e98dfca8bcf81bc1740adb135579ad53
Дополнительные сведения 3: 6eab
Дополнительные сведения 4: 6eabdd9e0dc94904be3b39a1c0583635


До этого снимались показания без проблем.
Бук на Windows 7 Home Premium x64
Съем через USB-RS232

 CH :

17.4.17 09:53
 Добрый день.
В какой момент возникает проблема?

 zhenian :

17.4.17 10:46
 Здравствуйте.
Появившись однажды во время съема показаний, теперь появляется сразу, при попытке запуска программы (даже без подключения адаптера). Переустановка, поверх, результатов не дала.

 CH :

17.4.17 11:03
 Возможно, в каталоге BASE остались испорченные файлы *.LXX, которые программа не может импортировать. Стереть все файлы с этим расширением.

 zhenian :

17.4.17 11:45
 Спасибо, все так и есть.
Заодно наткнулся на свою старую тему, с этой же проблемой, но только под Windows XP.
В моем случае Windows 7 Home Premium x64 и путь к базам расположен в другом месте:
С:\Пользователи\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lexx

Может кому пригодится.

Попробуем еще раз снять показания. Ко всему прочему, перед вылетом программы, ведомости начали криво сниматься. За первые месяцы нормально, а за последние ничего толкового не сняли, много мусора или битые отчеты...

 CH :

17.4.17 14:45
 Мусор - плохой признак. Возможно есть аппаратные проблемы с портами или USB-преобразователем. Если протоколы сильно портятся в процессе получения, рано или поздно вполне вероятно повторение проблемы.