НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Архивист и ВКТ-7

Форум : Программное обеспечение

Название : Архивист и ВКТ-7

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=518&forum=2


 merser :

11.1.17 21:10
 Добрый день.

При опросе ВКТ-7, если нет расхода за сутки по ГВС, то температура в распечатке нулевая. При съеме родной программой температура в распечатке есть.
Пример:
│ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │    Vпод   │ pпод │  Tнар  │
│ 01.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 02.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 03.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 04.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 05.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 06.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 07.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │        24│
│ 08.01 ║         0.000│   0.00│        0.00│  5.00 │       24│
│ 09.01 ║         0.002│ 48.71│        0.06│  5.00 │       24│
│ 10.01 ║         0.002│ 49.75│        0.07│  5.00 │       24│

Драйвер версии 0.91.1

Есть возможность это исправить?

 xBocT :

12.1.17 12:07
 Это связано с тем что в данном случае Архивист принимает решение (основываясь на настройках прибора) отображать не средние, а средневзвешенные температуры, что приводит к нулевым показаниям температуры при нулевом расходе.