"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории. Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Здравствуйте. При попытке считать показания с ВИС.Та (modbus) выдает ошибку - "потеряно ip-соединение", а если в дополнительных настройках драйвера установить 00 02 - "Нет ответа прибора"
Логи: 31.08.2016 19:51:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа 31.08.2016 19:51:08: ddd 31.08.2016 19:51:08: Создание канала связи с прибором 31.08.2016 19:51:08: Устройство связи: TCP/IP 31.08.2016 19:51:08: Подключение к 192.168.127.254 31.08.2016 19:51:08: TCP-подключение установлено 31.08.2016 19:51:08: Канал связи успешно создан 31.08.2016 19:51:08: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 31.08.2016 19:51:08: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 31.08.2016 19:51:08: Нет ответа прибора 31.08.2016 19:51:08: Потеряно IP-соединение 31.08.2016 19:51:08: Закрытие канала связи с прибором 31.08.2016 19:51:08: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
31.08.2016 19:53:23: >>> Начало сеанса удалённого доступа 31.08.2016 19:53:23: ddd 31.08.2016 19:53:23: Создание канала связи с прибором 31.08.2016 19:53:23: Устройство связи: TCP/IP 31.08.2016 19:53:23: Подключение к 192.168.127.254 31.08.2016 19:53:23: TCP-подключение установлено 31.08.2016 19:53:23: Канал связи успешно создан 31.08.2016 19:53:23: Запрос доступа к прибору (Modbus-TCP) 31.08.2016 19:53:33: Нет ответа прибора 31.08.2016 19:53:33: Потеряно IP-соединение 31.08.2016 19:53:33: Закрытие канала связи с прибором 31.08.2016 19:53:33: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
В настройках прибора modbus RTU+
CH :
1.9.16 11:33
Добрый день. TCP-интерфейс прибора встроенный или внешний?
SergeyV :
1.9.16 12:16
Цитата:
CH пишет: Добрый день. TCP-интерфейс прибора встроенный или внешний?
Встроенный.
Я переключил на RS485 и теперь выдает "Ошибку получения спецификаций": 1.09.2016 12:04:30: >>> Начало сеанса удалённого доступа 1.09.2016 12:04:30: ddd 1.09.2016 12:04:30: Создание канала связи с прибором 1.09.2016 12:04:30: Устройство связи: TCP/IP 1.09.2016 12:04:30: Подключение к 192.168.127.254 1.09.2016 12:04:30: TCP-подключение установлено 1.09.2016 12:04:30: Канал связи успешно создан 1.09.2016 12:04:30: Запрос доступа к прибору (Modbus-TCP) 1.09.2016 12:04:30: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 1.09.2016 12:04:30: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 1.09.2016 12:04:30: Запрос обновлённых спецификаций прибора 1.09.2016 12:04:53: Ошибка получения cпецификаций прибора 1.09.2016 12:04:53: Закрытие канала связи с прибором 1.09.2016 12:04:53: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
[ Редактировано SergeyV в 1.9.16 13:54 ]
CH :
1.9.16 14:25
Раз ответил, должен передавать. Проверьте на всякий случай, настройки прибора д.б. такие: • Режим УД : Опция • Скорость УД : 19200E • MODBUS : RTU+ На всякий случай: не ставьте большой TCP-таймаут в настройках драйвера в Архивисте.
SergeyV :
1.9.16 14:31
Цитата:
CH пишет: Раз ответил, должен передавать. Проверьте на всякий случай, настройки прибора д.б. такие: • Режим УД : Опция • Скорость УД : 19200E • MODBUS : RTU+ На всякий случай: не ставьте большой TCP-таймаут в настройках драйвера в Архивисте.
Спасибо за ответы. Еще один вопрос в тему:
А что, 19200E надежнее, чем 19200N? Почему?
CH :
3.9.16 22:13
Фактически - нет, не надёжнее. Формат с чётностью является режимом по умолчанию стандарта MODBUS. Если прибор претендует на звание соответствующего стандарту, приходится реально соответствовать.